地暖外网的思考
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2006年07月05日 11:12:02
来自于采暖供热
只看楼主

经济比摩阻和暖气骗的一样吗?要知道暖气一般用95/70的热水地暖用60/50的热水前者流量下,平均温度高后者流量大,平均温度地是不是管子得保守点?

经济比摩阻和暖气骗的一样吗?
要知道暖气一般用95/70的热水
地暖用60/50的热水
前者流量下,平均温度高
后者流量大,平均温度地
是不是管子得保守点?
免费打赏
q21sun
2006年07月05日 11:28:29
2楼
咱们这里人气不高啊!
楼主是河北?
回复
q21sun
2006年07月05日 11:31:05
3楼
外网管子如果用塑料管路的话,OD32或者OD40的就可以满足了,金属管路的话要相应大一个规格!
回复
bingyu0605
2006年07月05日 13:30:58
4楼


OD?是什么东西?每见过呀
回复
geforces
2006年07月05日 15:07:18
5楼
外网在 De250~400 按照100Pa~130Pa为经济阻力计算
De250以下都可以查到
回复
geforces
2006年07月05日 15:08:17
6楼
水量按照60/50计算 该多少是多少
回复
zfqjcz
2006年07月05日 15:10:14
7楼
外网在 De250~400 按照100Pa~130Pa为经济阻力计算
De250以下都可以查到.在哪儿能查到
回复
q21sun
2006年07月05日 15:30:17
8楼
OD表示塑料管路的外径,是国际上标准的表示方法,而不是延用DN(金属管内径)来表示!~
这样的话不容易混淆!
可惜,现在设计院即使图纸上设计的是塑料管路,可规格上仍然标的是DN多少,令施工方很是????
回复
geforces
2006年07月06日 09:54:02
9楼
外径可以用De来表示
设计院所有的计算都要依赖 内径 为准 比如说:水量/比模阻/水力计算等
所以设计院以内径来做标示非常合理,乙方可以根据内径选择管道

对于地暖设计,是比较简单的设计,通常又有搞"经验计算"的
所以出现了很多搞地暖设计的,认为不做系统的负荷计算与水力计算,单单靠经验计算是很不科学的.
还是建议设计者认真对待设计工作,做出合格设计.
回复
bingyu0605
2006年07月06日 10:02:07
10楼

呵呵,我记得工程直径是相对内径而言,但不等于
回复
geforces
2006年07月06日 10:57:59
11楼


1.标准
2.设计手册
3.厂家提供数据
回复