生活污水这样消毒行吗?
fineyu
fineyu Lv.3
2011年09月16日 10:34:43
来自于水处理
只看楼主

在下向各位请教了: 每天800m³生活污水。我们所用的消毒方法是:在市面上直接买次氯酸钠溶液用计量泵直接添加,计划的是每吨水加0.3克有效氯。水在消毒池的停留时间是30分钟。 各位看此做法行吗?请给出指导意见。

在下向各位请教了:
每天800m³生活污水。我们所用的消毒方法是:在市面上直接买次氯酸钠溶液用计量泵直接添加,计划的是每吨水加0.3克有效氯。水在消毒池的停留时间是30分钟。
各位看此做法行吗?请给出指导意见。
免费打赏
shang_tingting
2011年09月16日 14:13:01
2楼
投加量不够吧。
回复
realwangpei
2011年09月19日 13:12:14
3楼
要看你的废水成分,800t/d为什么不考虑紫外线消毒呢,又避免了采购化学药剂和安全问题。电费一天十几块钱左右吧。
回复
huangzhimin
2011年09月20日 15:30:46
4楼
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第6.13.3 条规定:污水宜采用紫外线或二氧化氯消毒,也可用液氯消毒。
回复
chenhe1818
2011年09月20日 17:34:27
5楼
800吨的水 紫外线消毒 加 次氯酸钠 辅助消毒 应该比较理想
回复
wangbin0066
2011年09月23日 12:25:53
6楼
应该设计紫外线消毒的,劳动强度低,还不用人工危险的操作药剂。
回复
dongfang303
2011年09月23日 18:08:27
7楼
楼主,你们污水厂应该有化验室吧。可以先在化验室用瓶子做个小试,以确定吨水用氯量,这个只是个理论上的值;根据理论值扩大几倍投入到实际运行中试验不同投加量与不同停留时间的消毒效果。这个试验很简单,可以确定你投加药量与消毒效果的关系。
回复
fineyu
2011年09月24日 08:03:00
8楼
您能指点指点吗?应该投加多少次氯酸钠呢?或者在什么资料上可以查到?
回复
fineyu
2011年09月24日 08:04:26
9楼
好的,谢谢您了
回复
peteryanfeng
2011年10月04日 21:44:27
10楼
6.13.8 二级处理出水的加氯量应根据试验资料或类似运行经验确定。无试验资料时,二级处理出水可采用6~15mg/L,再生水的加氯量按卫生学指标和余氯量确定。

6.13.9 二氧化氯或氯消毒后应进行混合和接触,接触时间不应小于30min。
每吨水应该是6~15g
回复
yingxun0
2011年10月07日 14:05:56
11楼
不要污染环境就好了
回复

相关推荐

APP内打开