岩石上的建筑,基础钢筋不能利用,采用环建筑一圈的水平人工接地体,40*4镀锌扁钢沿基础槽边,埋深1米现结构基础深度不到1米,增加垂直接地体的话,是不是40*4扁钢的水平接地体埋深可以小于1米?
岩石上的建筑,基础钢筋不能利用,采用环建筑一圈的水平人工接地体,40*4镀锌扁钢沿基础槽边,埋深1米
现结构基础深度不到1米,增加垂直接地体的话,是不是40*4扁钢的水平接地体埋深可以小于1米?
2楼
可以
回复
3楼
接地体埋地深度:其顶部距地面应在动土层以下并应大于0.6m.
回复
4楼
但是规范里要求水平接地体距离建筑出入口、人行道不小于3米,要不就埋深不小于1米或做其他措施,水平接地体在基础槽边就不可能距建筑3米的
回复
5楼
技术措施上:8.4.1 接地装置应优先利用建筑物钢筋混凝土内的钢筋.有钢筋混凝土地梁时,宜将地梁内的钢筋相连成环形接地装置;没有钢筋混凝土地梁时,可在建筑物周边无钢筋的闭合条形混凝土基础内,用40X4扁钢直接敷设在槽坑外沿,形成环形接地.
8.4.3 当采用的环形接地装置不能与刨槽同时施工时,为避免影响基础安全,必须根据结构专业的要求,接地装置与基础保持一定距离.
回复
6楼
不是楼上提的距离,是考虑跨步电压的距离要求,民规12.9.7,雷规上也有的,条文一样,雷规丢了,呵呵,没法列
回复
7楼
同意
回复
8楼
是不是不能把埋深降下来的?
回复
9楼
如果土壤好的话,可根据国标埋深0.6米,但接地体敷设距建筑物是有距离的,不过距出入口距离3米是均压带或者独立接地装置须距建筑物出入口3米
回复
10楼
前面的距离是多少?
回复
11楼
如果,阻值降不下来.
可以,采用接地井.
回复