R410a系统冷媒泄漏后,有2种说法: 1.泄漏量大将影响R410a混合成份泄漏的成份不一致,直接影响制冷效果,需放掉整个系统R410a后重新加注. 2.R410a混合成份不会分离,所以泄漏后直接补充....2种说法谁对谁错?还请教大侠们,权威资料说明讲解下..在此谢谢!!

R410a系统冷媒泄漏后,有2种说法: 1.泄漏量大将影响R410a混合成份泄漏的成份不一致,直接影响制冷效果,需放掉整个系统R410a后重新加注. 2.R410a混合成份不会分离,所以泄漏后直接补充....2种说法谁对谁错?还请教大侠们,权威资料说明讲解下..在此谢谢!!
jjfwind2012
2011年09月15日 17:03:48
2楼
R410A 是两种制冷剂混合而成的,泄露时当然会造成组分(各组分质量百分数)发生变化,漏掉越多,你补充进去相同的量以后呢,组分也会变化越多,即偏离原来50%/50%越远。正确的做法呢,就是放掉全部的系统中的制冷剂,重新抽真空加液。之所以有第二种说法呢,估计有些人为了经济,毕竟放掉所有制冷剂太浪费,尤其大机组啊。其实有实验可以参考,能力方面其实影响不是特别大,主要的影响要考虑整机长期的运行
回复
llh92731
2011年09月15日 19:15:30
3楼

正解,同意这样的观点!
回复
adingkgb
2011年09月15日 21:31:08
4楼
410制冷剂泄漏是确实会有组分比例变化的情况,但比407C要好得多

在实际工作中,410机组如果泄漏量不大,应急的话一般也有做适当追加补充的,对制冷量影响在可接受范围内
而407泄漏的话,影响就更加明显

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-9-15 21:34 编辑 ]
回复
wybbyw
2011年09月15日 21:59:44
5楼
肯定是有分离的呀,我以前在空调中愚见过呢,现在做 冷库
回复
llh92731
2011年09月15日 22:39:23
6楼

能发现泄漏的时候,一般都已经漏的比较多了,添加后对制冷量的影响是可以接受,降温还可以,问题的关键是排气压力和温度变的让压缩机无法接受!对工况一定是有影响的,特别是对降温速率有要求的试验箱就会达不到要求,一直在想如果没有影响那还做成混合的干什么,就直接其中一种不就没有这么多复杂问题了,我工作其中一项就是维修各种试验箱,接触的都是各种进口高低温箱,使用的都是目前较先进的共沸和非共沸环保制冷剂,这些制冷剂贵的都超出你的想象范围,在维修泄露的箱子时,多次试验过,即使添加够也无法恢复到以前的状态,目前唯一的办法就是放掉,为此我一次就放掉了3万块钱的制冷剂,也就是国企,敢是私人的那还不倒闭了?郁闷的不是一般,如果一定要保留余下的制冷剂不放掉,对单机和复叠制冷的系统可以减小供液减小热负荷,加强压机和冷凝器的冷却,这样压缩机也许还可以正常工作很久!
回复
saichehui
2011年10月18日 21:46:41
7楼
又对R410a制冷剂有了新的认识
回复
davelau
2011年10月20日 16:16:43
8楼
制冷剂编号中,以4开头的均属于非共沸制冷剂,即各组分之间的蒸发温度不同,会出现滑移温度。
因此,凡是4开头的制冷剂,必会存在泄漏后组分变化的情况,但是可以根据系统来判定是否需要重新更换充注制冷剂。对于涡旋小系统,经常使用的R407c,也属于非共沸制冷剂,如发生泄漏补充一点即可。但是对于大型的冷水机组或是冷冻机组,必须考虑更换制冷剂,重新充注,否则会影响机组的制冷能力。