在中性点非直接接地系统中,三台单相电压互感器接成YN,yn型接线,二次绕组b相接地,n线经击穿保险接地.假如一次侧发生A相单相接地,那么AB相二次绕组能短路吗?
在中性点非直接接地系统中,三台单相电压互感器接成YN,yn型接线,二次绕组b相接地,n线经击穿保险接地.
假如一次侧发生A相单相接地,那么AB相二次绕组能短路吗?
2楼
老兄是不是认为一次侧发生A相单相接地后AB相二次绕组没电压??!!!
回复
3楼
是的,不知老兄如何理解的.这个问题有人曾说,二次侧感应的是线电压,
我理解的是它也能感应相对地的电压.
回复
4楼
下图是单相接地短路相量图。A相(金属性)接地后A相没电压,但B相有电压。二次侧a相没电压,可b相有电压所以ab是有电压的。
回复
5楼
下图是保护安装处相量图,从此图A、B相都有电压
回复
6楼
再看一张单相接地短路时沿线电压的分布
回复
7楼
老兄,你分析的是中性点接地系统中,发生单相金属性接地短路的矢量图.
在中性点直接接地系统中,三台单相电压互感器接成YN,yn型接线,n相接地,
如发生单相接地,就是如上的矢量图.
回复
8楼
相量变化与中性点接地情况实际上就是零序阻抗的大小问题:
回复
9楼
谢谢你啊,老兄,在哪本书看到的这些知识点.
回复
10楼
这都是电力系统故障分析里所述内容
回复
11楼
楼主到底问什么我都没有明白,你说一次侧A相又接地,二次侧b相又接地
人家一次侧短路,二次绕组难道自己就会短路啦?
要说电压,A相短路,相电压是没有了,线电压还是有的
回复