在做工程中,用户提出要把N排做到柜体上,方便用户的接线现在搞的我们不知道怎么办!
在做工程中,用户提出要把N排做到柜体上,方便用户的接线
现在搞的我们不知道怎么办!
2楼
N排做到柜体上?这个柜体上是什么意思?是在柜子的顶部,还是下部?
如果是柜顶则不利于用户出线.一般都在柜体底部.
回复
3楼
用户是上进线,他把电缆搭在了A,B,C三相上,但是如果N排在下面不利于他的接线
我遇到的是两台变压器进GGD的柜子里,我们要不要把GGD进线柜的N排做上去,这样变压器就直接搭到GGD的N排上
而现在我把N,PE直接放在下面,没有做出柜体
回复
4楼
意思是N排弯角度做到柜顶
回复
5楼
可以做,用户如果是干变或电缆进线可以把N线做在上面.然后与底部的N线连接.
回复
6楼
谢谢你的答案
现在我们公司把所有的N排都做到柜顶了,这样用户不会说了,但是铜排的价格高啊
回复
7楼
接在柜顶仍然不是很方便哦,我觉得GGD的N排走下面好些。
回复
8楼
和出线方式有关,我们的GGD2的N排都是上下都做 的(看情况)!!!
回复
9楼
接在柜顶仍然不是很方便哦,我觉得GGD的N排走下面好些。[/quot
是走的下面的,N排也在下面,只是弯直角支出去一段
回复
10楼
这个要根据现场的要求,N做柜顶还是柜子底部!铜价高不是可以转嫁给业主的嘛!可以计算在内部的!
回复