GGD2中N排需要做到柜子上吗?
lingling831201
2006年07月04日 15:38:12
只看楼主

在做工程中,用户提出要把N排做到柜体上,方便用户的接线现在搞的我们不知道怎么办!

在做工程中,用户提出要把N排做到柜体上,方便用户的接线
现在搞的我们不知道怎么办!
ccc678
2006年07月04日 15:47:54
2楼
N排做到柜体上?这个柜体上是什么意思?是在柜子的顶部,还是下部?
如果是柜顶则不利于用户出线.一般都在柜体底部.
回复
lingling831201
2006年07月04日 16:00:56
3楼
用户是上进线,他把电缆搭在了A,B,C三相上,但是如果N排在下面不利于他的接线

我遇到的是两台变压器进GGD的柜子里,我们要不要把GGD进线柜的N排做上去,这样变压器就直接搭到GGD的N排上
而现在我把N,PE直接放在下面,没有做出柜体
回复
lingling831201
2006年07月04日 16:02:13
4楼
意思是N排弯角度做到柜顶
回复
ccc678
2006年07月05日 07:52:15
5楼
可以做,用户如果是干变或电缆进线可以把N线做在上面.然后与底部的N线连接.
回复
lingling831201
2006年07月10日 10:41:39
6楼
谢谢你的答案
现在我们公司把所有的N排都做到柜顶了,这样用户不会说了,但是铜排的价格高啊
回复
xd5933
2006年07月10日 20:55:52
7楼

接在柜顶仍然不是很方便哦,我觉得GGD的N排走下面好些。
回复
cwf-423
2006年07月10日 22:48:15
8楼
和出线方式有关,我们的GGD2的N排都是上下都做 的(看情况)!!!
回复
lingling831201
2006年07月11日 14:39:09
9楼


接在柜顶仍然不是很方便哦,我觉得GGD的N排走下面好些。[/quot


是走的下面的,N排也在下面,只是弯直角支出去一段
回复
石大头
2006年07月12日 08:36:12
10楼


这个要根据现场的要求,N做柜顶还是柜子底部!铜价高不是可以转嫁给业主的嘛!可以计算在内部的!
回复

相关推荐