关于溴化锂机组的COP
haikuo
haikuo Lv.2
2006年07月04日 14:58:34
只看楼主

有哪位知道溴化锂机组的COP是怎么计算的??请留下足迹!

有哪位知道溴化锂机组的COP是怎么计算的??
请留下足迹!
免费打赏
njzxh
2006年07月04日 22:13:43
2楼
查样本,输入和输出都有的~~~
回复
zero2x
2006年07月04日 22:45:25
3楼
溴化锂机组是不看COP的。直燃机组要比较燃料消耗量,蒸汽机组比较蒸汽消耗量。可以进行燃料热值计算后作为输入功率,但是一般不准(因为排废气或凝结水消耗的热值不确定)。
回复
taolimei
2006年07月06日 09:24:25
4楼
有道理

COP对于直燃机可分为高位和低位

蒸汽机还区分与凝结水温度
回复
haikuo
2006年07月06日 10:24:16
5楼
但是我看到过样本上有COP1.2,COP1.3,COP1.4,之分的直燃机组.
回复
haikuo
2006年07月06日 10:26:13
6楼

那么是不是有一个标准来衡量呢?
回复
haikuo
2006年07月06日 10:28:13
7楼

那么是不是有一个标准来衡量呢?就好比COP,EER,国家有规定,什么机器必须达到多少的数值.
回复
dust2
2006年07月06日 14:05:15
8楼
GB/T18362-2001
GB/T18431-2001
回复
heheryf
2006年10月04日 10:32:08
9楼
溴化锂机组最高只能做到COP1.3!~哪有1.4的哦!~郁闷都不知道那人哪弄来的!~呵呵!~还有啥问题尽管来电05147231338找小曹(我们公司有两个姓曹的)!~只有上班时间在哦!~