帮我看看这种悬挑的脚手架是否规范
王牌小猪
2011年09月15日 08:03:26
只看楼主

一层是商铺5.6米高 附楼的商铺5.4米 因为附楼商铺还没有做 主楼已经都快封顶了

一层是商铺5.6米高 附楼的商铺5.4米 因为附楼商铺还没有做 主楼已经都快封顶了

DSC01274.JPG


DSC01273.JPG


DSC01272.JPG


DSC01271.JPG


DSC01270.JPG


DSC01269.JPG


DSC01267.JPG


DSC01266.JPG

免费打赏
zhoumg2452
2011年09月15日 09:40:28
2楼
这种悬挑脚手架不规范,其一:悬挑部分没有着力点,无法支撑上面重量;
回复
zhoumg2452
2011年09月15日 09:41:25
3楼
其二:立杆间距较大,不合服规范;
回复
bbs_ls
2011年09月15日 09:41:46
4楼
这样悬挑不安全也不科学,建议伸工字钢出来打底安全些
回复
lj9624
2011年09月15日 09:46:30
5楼
不安全哦,支撑点没有,承重工字钢,再则没看到刚性拉结点哦。。。。。我看没脚手片也没,是不是架子工知道这架子站不了人所以也就不铺了。。。。。严重的安全隐患!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
jdf606
2011年09月15日 10:08:31
6楼
学习学习......
回复
夜宿寒林
2011年09月15日 11:01:39
7楼
这个工程的负责人和安全管理人员的脑子进水了!
回复
kilersaint
2011年09月15日 11:23:30
8楼
没有着地好危险的啊~~~~~~~~
回复
king880930
2011年09月15日 11:26:31
9楼
严重不符合规范要求
回复
tan_0822
2011年09月15日 11:52:57
10楼
悬挑架子有问题,没有受力点。
回复
china361
2011年09月15日 12:16:59
11楼
神马工程这样的脚手架还能符合规范,能不到就。。。。。。
回复