一框剪结构周期比控制
zhaosh86
zhaosh86 Lv.7
2011年09月14日 20:01:39
只看楼主

一小高层框剪住宅楼15层,初步结构布置后计算周期,第二阵型就出现扭转,请教应如何调整结构布置,柱和墙布置是否合理?应该调整那个方向的刚度?考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.7787 87.34 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01 2 1.7143 170.18 0.25 ( 0.25+0.01 ) 0.75

一小高层框剪住宅楼15层,初步结构布置后计算周期,第二阵型就出现扭转,请教应如何调整结构布置,柱和墙布置是否合理?应该调整那个方向的刚度?

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.7787 87.34 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
2 1.7143 170.18 0.25 ( 0.25+0.01 ) 0.75
3 1.3990 0.43 0.76 ( 0.75+0.00 ) 0.24
4 0.5474 6.55 0.26 ( 0.26+0.00 ) 0.74
5 0.5221 92.37 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.3981 0.44 0.75 ( 0.75+0.00 ) 0.25
7 0.2985 1.70 0.27 ( 0.27+0.00 ) 0.73

未命名.jpg

免费打赏
zhaosh86
2011年09月14日 20:02:15
2楼
请各位同仁 多提宝贵意见
回复
wjp85091795
2011年09月14日 20:42:59
3楼
从你周期来看,X方向的刚度要加强,剪力墙墙长加长点或者柱截面加大等
回复
天柱
2011年09月14日 21:06:10
4楼
X向周边剪力墙太少。
回复
monkat
2011年09月14日 21:34:25
5楼
我的小蛮腰啊,这个中部楼板的有效宽度也太小了点吧,建议在两边都拉上至少2m宽的联系板带,整体性会好一些
回复
蓝枫筱月
2011年09月15日 10:02:40
6楼
下部X方向没有布置剪力墙。
回复
ly520zxn
2011年09月15日 14:54:41
7楼
我的小蛮腰啊,这个中部楼板的有效宽度也太小了点吧,建议在两边都拉上至少2m宽的联系板带,整体性会好一
回复
心若翩鸿
2011年09月15日 19:47:03
8楼
觉得单看WZQ.OUT文件的部分截图,比较难判断整体结构。
周期T1体现 建筑沿着Y轴方向的平动;
周期T3体现 建筑沿着X轴方向的平动+扭转
可能建筑的质心和结构布置的刚心在X轴方向有较大的偏心距;
结构布置的抗扭刚度可能不足;剪力墙宜在建筑物四角分散布置以提高结构抗扭刚度。
——强外围弱中间

不知道建筑图和开间进深是怎么样的,所以比较难在不影响建筑的情况下,进行结构布置。

图一中 白色为剪力墙,蓝色未主梁,其余为原图内容。

[ 本帖最后由 i_can_shine 于 2011-9-15 19:48 编辑 ]
回复
zhaosh86
2011年09月15日 19:52:00
9楼
感谢你的宝贵意见
回复
jxsjsydsy
2011年09月16日 15:16:11
10楼
我觉得外圈刚度太弱,应该加大外圈剪力墙数量
回复
kongafanwei
2011年09月16日 17:08:06
11楼
可以分为两个单体来做!参考8#布置剪力墙!
回复

相关推荐

APP内打开