最近在做一唐山医院 8度0.3 框架结构位移比只有450 所以结构形式定为框剪,4层,请教一下大家看看对于剪力墙的布置有什么建议么,现在计算的墙红,连梁超筋,位移在1000左右

QQ截图20110914170757.png最近在做一唐山医院 8度0.3 框架结构位移比只有450 所以结构形式定为框剪,4层,请教
一下大家看看对于剪力墙的布置有什么建议么,现在计算的墙红,连梁超筋,位移在1000左右

QQ截图20110914170757.png

免费打赏
jiegouxiaosheng
2011年09月14日 19:21:17
2楼
最好把模型传一下吧
回复
jiagongyan
2013年09月27日 09:32:51
3楼
剪力墙布置没有按照 均匀 分散 外围的原则 有些墙太近必然红,剪力墙的最大间距也有要求
回复
jiagongyan
2013年09月27日 09:34:05
4楼
jiagongyan 发表于 2013-9-27 09:32 剪力墙布置没有按照 均匀 分散 外围的原则 有些墙太近必然红,剪力墙的最大间距也有要求连梁超筋也是正常,剪力墙部位刚度那么大 怎么能开洞,剪力墙最好布置在不开洞的部位