砌体规范7.3.2写到洞口边至支座中心的距离,距边支座不应小于0.15的净跨,距中支座不应小于0.07倍的净跨,开始一般底层车库的住宅,托梁上的墙体边都会是门 都小于0.07倍。 那算的时候是不是都不能按后边的7.3.5 计算M V 等。如果按墙梁算 跨中弯矩系数一般都会小于0.25,荷载到托梁上会很小, 那洞口门紧挨着支座的情况时,是不是就不能将墙梁顶面的荷载设计值Q2计算得到的V,M等乘以剪力系数弯矩系数了。 那样就相当于荷载全压在托梁上,是这样算么? 可是我看我们单位好多脱5层的墙梁洞口都挨着支座的,托梁配筋都按7.3.6,7.3.8等算的, 求教, 让建筑挪门 挪到0.07净跨?
求教啊 如果不按墙梁算5层荷载算下来 配筋不好配啊 太大啦 !
回复
5楼
谢谢楼主分享,学习了!
回复
6楼
..我不是分享啊 我是文问题
回复