【解惑】送电时户内箱全部跳闸,不知零线接地有问题吗?
king36666
king36666 Lv.2
2011年09月13日 19:48:32
只看楼主

本工地因室外场区施工板房拆除,现搬入正式建筑物内办公。本建筑为宾馆,每个客房户内箱进线处均设置1P漏电保护器一个。我们目前临电布置为箱变(临电)------一级箱(临电)------竖井内电源箱(本工程正式箱,箱内只有普通空气开关)-------每个客房户内箱(本工程正式箱)。送电时户内箱全部跳闸,后发现零线接地(零线、地线不绝缘)。 问题是,1、后来发现,我临电箱变的零线和地线就是从同一点引出的(变压器是租的,高低压进线是本地水电管理处自己施工的),此接法有问题吗?我有点困惑了,好像中性线本来就该跟地线由同一点引出,那零线岂不是全部接地?

2、正式电的箱变接线也是这样的话,那岂不到时候送不上电了!?
3、我目前一级箱的漏保好像是坏了(暂且不论)。但临电箱变一直这样接的电,为何原来我的一级箱不跳闸(当时漏电继电器确保好用),而现在客房的1P漏保却跳闸?
我可能学的不太扎实,请同行们帮忙指点一下,谢谢了!
免费打赏
hhhcaics
2011年09月13日 21:23:07
2楼
没1P漏保 有1P+N 你先确定你户内漏保的线有没有接对 你零线是不是只在变压器处接地 其他地方有没有接 或者跟PE线混接

[ 本帖最后由 hhhcaics 于 2011-9-13 21:26 编辑 ]
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月15日 10:15:12
3楼
如楼主所言,是供电侧的PE线和N线接反了
回复
feidankt66
2011年09月15日 11:33:48
4楼
不管无论如何?漏电开关以后的负载零线绝对不能接地!!
回复
zdsjz101
2011年09月15日 11:34:13
5楼
临电变压是对的,没问题
回复
qian68747
2011年09月15日 14:53:50
6楼
问题与零地在变压器处通是没有关系的。
最大的怀疑点是你变压器出来的零线和地线,在接入“竖井内电源箱(本工程正式箱,箱内只有普通空气开关)”时把零线和地线互换了,这样就有可能会出现你说的情况。
因为接入1P漏电开关的是火线和地线,然而有的负载或开关盒(铁)都把地线和开关盒连接的,这些铁管又有吊筋吊住,掉筋是由铁膨胀螺丝固定在顶上的,这样在漏电开关后原来的地线又接地了,漏电开关当然要跳闸。
回复
qian68747
2011年09月15日 15:00:27
7楼
还有卫生间的等电位连接是直接把地线连接在接地上的。
楼主换一下零地线送电试试!!!
回复
laohuang168
2011年09月15日 16:09:32
8楼
1、临电箱变的零线和地线就是从同一点引出的,这就是TN-S系统,此接法完全没有问题。
2、既然如此,则正式电的箱变接线也是这样的话,也是没有问题的。如果发生“到时候送不上电!”,则与此完全无关。
3、但临电箱变一直这样接的电,为何原来我的一级箱不跳闸(当时漏电继电器确保好用),而现在客房的1P漏保却跳闸?
注意到你用了“原来”和“现在”两个词,可理解为客房的负载是新投入使用的,自然问题就出在这里,跟“临电箱变的零线和地线就是从同一点引出”无关。
4、送电时户内箱全部跳闸,后发现零线接地(零线、地线不绝缘)。如果在你的测量点的上一级零线没有断开的状态下测量,则这是必然的结果。如果测量点的上一级零线已然断开,零线、地线不绝缘,则正是跳闸的原因所在。
5、临电箱变(或正式的箱变)的零线和地线就是从同一点引出,不表示零线和地线随时都可以连在一起。地板说的正确:漏电开关以后的零线绝对不能再重复接地!!为什么?需要你将漏保的原理重新梳理一下了。
回复
chengyonxiang
2011年09月16日 08:10:25
9楼
漏保负载侧绝对不可以重复接地。
回复
muyuyao
2011年09月16日 08:59:06
10楼
还有卫生间的等电位连接是直接把地线连接在接地上的。
---------如此说法不妥:1、不应如此叙述局部等电位;2、卫生间插座的地线不是仅连接在LEB排的接地上的,主要还是连接从配电箱处引来地线,局部等电位可以理解为局部范围内的PE线重复接地!!!


楼主换一下零地线送电试试!!!
----------关键是换那一段的零线和地线!!!
如果只挑户箱内的漏电,那么户箱前端的零线和地线应该没有问题,否则一级箱内漏保会跳闸!!!所以,我认为问题出在户箱之后的线路上!!!

建议:先检查户箱出线侧线路及其绝缘!!!
回复
muyuyao
2011年09月16日 09:03:19
11楼
漏保负载侧绝对不可以重复接地。

----------是负载侧N线绝对不可以重复接地!!!但负载侧PE线的重复接地点越多越好、各接地电阻值越小越好!!!
回复