蒸发器结霜,气分不结霜,但压机结霜严重
hfybzl
hfybzl Lv.2
2011年09月13日 18:33:02
来自于制冷技术
只看楼主

冷库3.6x3.1x2.5用铝排19.2平三翅片,5P谷轮半封,打-18度。出现蒸发器结霜,气分不结霜,但压机结霜严重,蒸发器距气分约30cm停止结霜,但压机已结霜非常严重。阀,供液,都调整过,蒸发器小回气管应结霜啊,偏是压机结霜,高压10kg,低压1kg.请教专家解惑

冷库3.6x3.1x2.5用铝排19.2平三翅片,5P谷轮半封,打-18度。出现蒸发器结霜,气分不结霜,但压机结霜严重,蒸发器距气分约30cm停止结霜,但压机已结霜非常严重。阀,供液,都调整过,蒸发器小回气管应结霜啊,偏是压机结霜,高压10kg,低压1kg.请教专家解惑

IMG0053A.jpg


IMG0074A.jpg


IMG0073A.jpg

免费打赏
feng3344521
2011年09月16日 08:05:18
12楼
蒸发温度过低,冷量散不出去
回复
lingchengling
2011年09月16日 12:48:38
13楼
靠谱!!!!
回复
baiyunfei
2011年09月16日 14:01:40
14楼
结霜了就是吸液了,别无说法
回复
moguiqishi123
2011年09月17日 12:47:18
15楼
压缩机能结霜成那样确实够牛的,气分没有结霜的话,那肯定是压缩机出现问题了,希望楼主早日解决麻烦!



最近老是有一些问题得不到及时的帮助,所以我建了一个群,希望有兴趣的加一下,174999417,希望可以结识更多制冷行业的人,也希望找到更多的合作伙伴,我们是上海一家做制冷设备的公司(经常做大型冷库的并联机组)。希望大家多多关照。
回复
xyjin1986
2011年09月18日 09:13:38
16楼
个人支持11楼的说法
回复
yubinyb
2011年09月18日 10:30:49
17楼
节流装置是不是有问题,
回复
zhaowenliangde
2011年09月18日 16:54:53
18楼
蒸发器是风冷的吗?看一下风机是否运行。
回复
dujunyang
2011年09月19日 14:00:10
19楼
1、你可以把电路改一下,用温度控制器控制电磁阀用(负)低压停机,
2、制冷剂的液体通过气分回到压缩机,压缩机结霜就多
回复
wanjl1
2011年09月19日 16:40:39
20楼
应该是回气部分堵 仔细检查一下
回复
sunmalin
2011年09月19日 21:49:26
21楼
查一查回气过滤网啊
回复

相关推荐

APP内打开