请各位大侠帮忙!!!!
dxh030329
dxh030329 Lv.2
2011年09月13日 16:01:17
只看楼主

现在遇到一个工程:为幼儿园,总共三层,总面积10000多平米。现在暖通专业采用空调采暖和夏季制冷。但暖通专业并未设置新风系统(说是甲方未委托),感觉是在回避(建规8.5.1:设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等应设置自动灭火系统)。大家讨论下:这个建筑是否需要设置自动灭火系统?(本人觉得按条文解释:“采用送回风管道的集中空气调节系统具有较大的火灾蔓延传播危险。旅馆、商店、展览建筑使用人员较多,有的室内装修还采用了较多难燃或可燃材料,大多设置有集中空气调节系统。这些场所人员的流动性大、对环境不太熟悉且功能复杂,有的建筑内的使用人员还可能较长时间处于休息、睡眠状态。装修材料的烟生成量及其毒性分解物较多、火源控制较复杂或易传播扩散火灾及其烟气。有固定座位的场所,人员疏散相对较困难,所需疏散时间可能较长。”应该设置)

2011年09月13日 16:03:42
2楼
大侠帮忙!!!
回复
w-jwei
2011年09月13日 19:10:49
3楼
不送新风,暖通也通不过去啊!!
回复

相关推荐

APP内打开