做一个10/0.4kV,315kVA的杆上变压器,10kV的电源进线从附近的10kV电线杆引来,请问这个进线可以用电缆埋地到这个杆上变压器么?如果不用电缆埋地用架空线引入,是不是必须还得立一个进线的电线杆?可以直接把电源线引到杆上变压器么?还有杆上变压器的低压进线到户内的做法到底是怎样的呢?有没有什么规范,图集,手册可以看看啊?
做一个10/0.4kV,315kVA的杆上变压器,10kV的电源进线从附近的10kV电线杆引来,请问这个进线可以用电缆埋地到这个杆上变压器么?如果不用电缆埋地用架空线引入,是不是必须还得立一个进线的电线杆?可以直接把电源线引到杆上变压器么?还有杆上变压器的低压进线到户内的做法到底是怎样的呢?有没有什么规范,图集,手册可以看看啊?
2楼
高压进线不可以用电缆直接变压器,
必须立杆加装保护变压器元件(跌落式保险,避雷器)
低压进线嘛!有标准,做了好多年了,不晓得标准是什么?
回复
3楼
回楼上的,我从来没做过室外变压器,低压进线到底怎么做的确不知道,在《室外变压器安装》这本图集里就看到低压线上引到了低压横担上了,到底怎么引下来真不知道。
回复
4楼
我也在看那本图集。。。
回复
5楼
可以通过电缆接入,电缆两端加装避雷器,经过跌落熔断器至变压器,如果是架空线就要看你变压器安装位置与接火点的距离了,距离远就加杆喽
回复
6楼
第一次回答问题,仅供参考。
我做这个做的比较多。
1 可以用电缆,但是台架上的东西不会少(跌开\避雷器等),可以架空线接入的话,不建议用电缆。增加成本,也没必要.
2 至于加不加杆,就像楼上说的那样。要看实际距离,这个还涉及打拉线的问题
3 一般情况下低压出线都是用电缆了。台架下面加个配电箱,地埋电缆了线。
回复
7楼
多看看图集和别人做的东西,结合自己的现场情况确定方案。
回复
8楼
按标准图集,要加进线杆,你考虑用电缆估计地形或周边环境不方便架空线.可以由主线路的出线杆到变压器的进线杆之间采用电缆直埋方式敷设,出线杆要加避雷器.电缆爬上变压器进线杆后按标准图集安装即可.
低压出线,一般都是用电缆引致杆上配电箱,以后从配电箱到用户采用电缆直埋也行,采用架空线也可。若采用架空线,需从变台杆上做四线低压架空线,把低压线接到低压线路上。
回复