本来一直从事电气设计方面工作,对于消弧方面也是一直设计消弧柜的。今天进论坛竟然看到一篇帖子说国家电网已经开始禁用消弧柜了,仔细看完,真是一头冷汗,设计了这么久的消弧柜,竟然不知道它有这么致命的缺陷,实在汗颜。消弧柜是否真的不能用了?消弧线圈又比较昂贵,有什么可替代的产品吗?下面将帖子内容摘录如下,以期这方面专家提出意见:国家电网真的已经开始禁用消弧柜了 故障相接地消弧装置(消弧柜)的危害
国家电网真的已经开始禁用消弧柜了
故障相接地消弧装置(消弧柜)的危害
1、 消弧柜误判故障相引起相间短路,将导致3种恶果:
① 进线开关跳闸大面积停电;
② 高压熔断器不能熔断,消弧柜爆炸;
③ 高压熔断器熔断,系统失去消弧保护。
2、 消弧柜动作将导致无法查找故障线路,必然造成大面积停电。
系统发生永久性单相接地,消弧柜动作,形成多点接地,无法查找故障线路。
3、 非总降变电所的开闭所、末端变电所安装消弧柜,将使总降变根本无法查找故障线路。
4、 高压电机发生单相接地,消弧柜动作将烧毁高压电机。
5、 退出消弧时会引发PT铁磁谐振。
6、 消弧柜误判故障相是无法逾越的技术难题。
微机采样时间必须大于交流信号的半个周波,才能实施数字滤波,才能进行幅值、相位计算。对于50Hz交流,采样时间必须大于等于10ms。
对于单相弧光接地,熄弧时健全相对地电压是相电压,燃弧时健全相对地电压是相电压,弧光燃烧时间<10ms,也就意味着微机在10ms时间段内采样的交流信号是幅值、相位不同的两个交流信号,而微机计算按照是一个交流信号处理运算,得出的结果肯定不正确。
因此,数据来源错误,消弧控制器根本无法准确判断故障相。