梁配筋率和总用钢量的困惑
stefsun_yujie
2011年09月11日 14:39:26
只看楼主

一般来说,混凝土梁的配筋率在0.6%~1.5%,最经济配筋率在1%左右,所以我在看到梁的配筋率大于1.5%时,我就把梁的截面加大,虽然这可以有效的减小配筋率,但是,配筋面积却不会减小,比如,原来300X700的梁配筋面积是30平方厘米,配筋率为1.8%,现在把梁截面改为300X850,配筋率降至1.4%,但配筋面积还是30平方厘米,那这样不就等于说在用钢量不变的情况下,又加大了混凝土的用量? 求解释!求探讨!

一般来说,混凝土梁的配筋率在0.6%~1.5%,最经济配筋率在1%左右,所以我在看到梁的配筋率大于1.5%时,我就把梁的截面加大,虽然这可以有效的减小配筋率,但是,配筋面积却不会减小,比如,原来300X700的梁配筋面积是30平方厘米,配筋率为1.8%,现在把梁截面改为300X850,配筋率降至1.4%,但配筋面积还是30平方厘米,那这样不就等于说在用钢量不变的情况下,又加大了混凝土的用量? 求解释!求探讨!
免费打赏
lyddtc
2011年09月19日 08:53:02
22楼

去看了一下百度文库的这个文章 发现对新手学习调整结构方案很有帮助
回复
殷永刚
2011年09月19日 10:05:02
23楼


兄弟,梁的受弯计算公式不是这个。系数不是0.9保持一成不变的。是a,而a与x0、h0有关。
混凝土结构,对受弯构件,对于梁、板两种受弯类型是不一样的。一般来说,梁的弯矩,与梁的高度关系很密切。而对板而言,板的弯矩,受板厚的影响不大。板的弯矩,更重要的是取决于跨度和荷载。因此,板配筋,用M=09fyh0来计算,因此,对板的配筋,如果想减少配筋量,最有效的方式便是增加板厚。

楼主说的这个现象在调整模型过程中是存在的。具体原因么,我也没细想过。
不相信的可以试试。
回复
毛豆2233
2011年09月19日 18:02:15
24楼
一般截面提高了,配筋就变小了吧 = =
回复
shuhui_zhen9
2013年05月14日 10:27:46
25楼
djq19880115 发表于 2011-9-16 09:50 受弯构件的用钢量多少最根本还是由构件所受外荷载即荷载设计值来决定的,配筋率的出现其初衷就是为了在进行 …好专业噢,真的学习了
回复
xiongbinbin001
2013年05月14日 12:49:32
26楼
不要一味的追求配筋率
回复
zhenliulian
2013年05月15日 17:27:04
27楼
经济配筋率主要是方案设计阶段要考虑的,通过调整柱网、改变结构形式等措施达到的,不是靠调整单个构件就能满足的。后期就不能一味的追求配筋率要符合经济配筋率,应该考虑构件的类型,其重要程度,采取强柱弱梁等措施。
回复
天星逐月
2013年05月16日 13:16:53
28楼
感觉楼主做设计有些本末倒置了,配筋率说到底仅仅是一个构造要求,1%的经济配筋率仅仅是一个经验参数。举个最简单的例子,同样是6米跨的梁,一个外荷载5KN,一个外荷载1KN,你计算出的配筋率肯定不一样,不能一味相信1%,到底配多少筋还是应该按照计算确定。
回复

相关推荐

APP内打开