一般来说,混凝土梁的配筋率在0.6%~1.5%,最经济配筋率在1%左右,所以我在看到梁的配筋率大于1.5%时,我就把梁的截面加大,虽然这可以有效的减小配筋率,但是,配筋面积却不会减小,比如,原来300X700的梁配筋面积是30平方厘米,配筋率为1.8%,现在把梁截面改为300X850,配筋率降至1.4%,但配筋面积还是30平方厘米,那这样不就等于说在用钢量不变的情况下,又加大了混凝土的用量? 求解释!求探讨!

一般来说,混凝土梁的配筋率在0.6%~1.5%,最经济配筋率在1%左右,所以我在看到梁的配筋率大于1.5%时,我就把梁的截面加大,虽然这可以有效的减小配筋率,但是,配筋面积却不会减小,比如,原来300X700的梁配筋面积是30平方厘米,配筋率为1.8%,现在把梁截面改为300X850,配筋率降至1.4%,但配筋面积还是30平方厘米,那这样不就等于说在用钢量不变的情况下,又加大了混凝土的用量? 求解释!求探讨!
免费打赏
我是旁观者
2011年09月14日 16:36:16
12楼
梁截面改变的话 荷载也变了 弯矩自然就变了 即使将弯矩看做不变的话 根据公式M=0.9*fy*As*h0
有效高度h0发生变化 钢筋的面积自然就发生变化了 所以你的理解应该有点小问题
回复
icefirefly1
2011年09月15日 10:33:15
13楼
截面加大所需箍筋也越多,并且梁截面较高的话还要增加腹筋
我觉得配筋率和梁截面大小有关,可能250*500的梁取1%左右比较经济,但是350*1000的梁如果还用1%控制的话那肯定不会经济了
回复
飞刀
2011年09月15日 21:23:45
14楼
1.刚度加大了。
2.截面加大时配筋趋于构造。
回复
djq19880115
2011年09月16日 09:50:24
15楼
受弯构件的用钢量多少最根本还是由构件所受外荷载即荷载设计值来决定的,配筋率的出现其初衷就是为了在进行构件设计时起到控制用钢量的作用,最大配筋率就是为了保证构件截面受压区混凝土不会先于受拉区钢筋屈服破坏(还是脆性破坏)。我们搞构件设计就是要保证构件材料、截面尺寸和用钢量合理,受压区和受拉区抗力较为平衡,能充分发挥混凝土和钢材的材料特点。
楼主所提到的情况,我个人认为,在外荷载不变的情况下,加大截面,虽然恒载是加大了(自重增大了),但由于截面刚度也大了(w增大了),一般情况下会导致受拉区弯曲应力减小(当然若截面增的太大,自重增的太大,可能弯曲应力也会变大),进而可推知用钢量减小,计算配筋率减小。
回复
xuchenggong1987
2011年09月16日 12:18:03
16楼
可以采用强度高点的三级钢材啊!一般现在板用的是三级的,其他的还是二级的。
回复
loveting0524
2011年09月16日 12:21:51
17楼
截面大则刚度大 导致吸收地震力大 所以配筋会增大
回复
mohawk
2011年09月16日 13:23:14
18楼
这个问题很简单,说明你在700高的时候,配筋大了!受压区砼未充分利用,钢筋也未充分利用,中和轴较高,如你加大到800可进行重新计算,受压区钢筋可减少。请高手指教。
回复
sclgh1979
2011年09月17日 10:05:25
19楼
可以考虑受压区的受压钢筋作用,按双筋截面进行计算,这样对钢筋用量可以进行减小,在PKPM计算中是不会考虑受压钢筋作用的。全是按单筋截面进行计算的,特别是框架梁梁端是可以按双筋截面计算的。
回复
zhicheng668
2011年09月17日 10:33:43
20楼
配筋率跟用钢量没多大联系吧。
结构设计主要考虑结构构件的结构安全性,只要满足了这点,开发商也不会刻意让你减少用钢量吧!!
回复
human19860421
2011年09月18日 10:07:44
21楼
我觉得配筋面积和梁截面积有一个平衡点,在一个特定梁截面时配筋面积最小,超过或者小于这个截面面积时,配筋面积都会增大