金属卤化物灯可以用面板开关控制吗,如果可以,一般面板最多可以控制几个150w的金属卤化物灯具
金属卤化物灯可以用面板开关控制吗,如果可以,一般面板最多可以控制几个150w的金属卤化物灯具
12楼
用交流接触+分组控制更合理
回复
13楼
路过,学习了。
回复
14楼
路过,学习了。
回复
15楼
可以使用闸刀开关
使用普通的面板开关的话 启动时产生的电弧可能会对开关产生破坏
补偿电容和镇流器有关系 直接参考镇流器上印刷的大小 或者参看人家的资料就可以了 不需要自己计算
一般来说加了补偿电容之后功率因数为85~95%之间
当然必须得是品牌的电器 杂牌的都是虚标的
[
本帖最后由 ykyk439 于 2011-9-13 14:24 编辑 ]
回复
16楼
使用普通的翘板开关就可以啊!现在开关民用的都是250V 16A 的!至于说什么开断时电弧的影响,开关在规定的壳架电流内都能规避掉
回复
17楼
根据启动电流来选择,可以的!
回复
18楼
可以用,最多可以控制3个,超过3个就要出问题了,出现开关接点烧毁现象,一般用断路器控制。
回复
19楼
谢谢大家的回复!我觉得在一定功率范围内是可以的,我主要担心的是开关面板能否开断感性电流,即面板开关开断感性电流的能力,因为金属卤化物灯具一般都配有镇流器,而整流器为感性负载,我以前遇到个情况,一个面板开关控制六盏2x40w的普通荧光灯,灯具配有电感整流器,按理论说10A的开关面板是没有问题的,但实际上一般一到两个月开关面板就烧坏了,我考虑是开关面板开断感性电流能力的问题,用开关面板控制金属卤化物灯具是否有同样的问题?
回复
20楼
一个面板也可以10a电流的呀,控制一个灯还是可以的。
回复
21楼
开关面板开断感性电流时,考虑在能承受电弧损害的情况下是可以接受的
回复