综合医院病房楼暖通全套施工图图纸
农民
农民 Lv.14
2011年09月10日 20:57:12
只看楼主

图纸简介: 本工程为xx县人民医院住院部,建筑面积16175平方米,地下一层建筑面积1471.46平方米,为地下室停车库及设备用房,地上一层为入院接待及供应,二层为ICU、三层为手术室、四层为产房,三至四层中间设设备层,用于设备管道的中间转换,五至十层为病房,十一层为小儿ICU和病房,本工程建筑高度44.3平方米。防火等级为一类。设计等级为二级. 设计内容:全楼集中空调 建筑防排烟 通风

图纸简介:

本工程为xx县人民医院住院部,建筑面积16175平方米,地下一层建筑面积1471.46平方米,为地下室停车库及设备用房,地上一层为入院接待及供应,二层为ICU、三层为手术室、四层为产房,三至四层中间设设备层,用于设备管道的中间转换,五至十层为病房,十一层为小儿ICU和病房,本工程建筑高度44.3平方米。防火等级为一类。设计等级为二级.
设计内容:全楼集中空调 建筑防排烟 通风




附件名:20119101315659432356.zip

文件大小:4278K

(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
农民
2011年09月12日 11:13:44
2楼
欢迎各位下载、评论、打分。谢谢大家!
回复
cnbbzz
2011年10月22日 20:07:03
3楼
下载看了下,作图挺规范的,作者不愧工作多年,小孩都子承父业了,哈。为啥都不识货呢。

看了图,觉得有点奇怪,很多地方都没有排风,不知道为啥,厕所都是送的新风。

清洁室没有设风机盘管,冬季室外空调计算温度都零下10°了,不需要防冻么?

同样,屋顶泵房是如何防冻的? 给排水还有水箱在屋顶室外?不需要防冻么?
回复
wdb695
2011年10月23日 10:33:55
4楼

非常感谢暖通区管CYBBZZ对我上传的综合医院病房楼暖通全套施工图图纸作出的点评并提出的了宝贵意见。现在对你提出的问题作一下说明或者解释:
1. 关于很多地方都没有排风,甚至厕所都是送新风的问题提得很好,这是本人设计时考虑不周造成的缺陷。这套图开始作的时间是2008年年底,当时还没有见到09版的技术措施,因此在一些特殊房间的通风问题上有点简化了。比如卫生间,当时我们的做法是:让电气专业预留排风扇插座,建设单位在外墙上安装一个排风扇就可以了。同样的情况是,值班室、病房等内置卫生间都是这样做的,总觉得一个排气扇在我们专业图上表示出来没多大意思。现在看来这种做法是不妥的,自见到09版技术措施以后的图纸已经改正了这个错误。
洁净区域我们这里通常的做法是:我们只负责消防防排烟设计,由建设单位另行委托具有洁净资质的单位对洁净区域的空调、通风进行设计,现在想起来也许把必须要作通风的部位交代出来更好一些。
接见下贴
回复
wdb695
2011年10月23日 10:34:25
5楼
接上贴:
2. 清洁室没有设风机盘管,冬季室外空调计算温度都零下10°了,不需要防冻么?同样,屋顶泵房是如何防冻的? 给排水还有水箱在屋顶室外?不需要防冻么?
关于防冻的问题,该工程所在地属于寒冷地区,当时我们地区各个设计单位对室外计算温度取值有好几个版本,有按照暖通老规范(98版)附表取-7°C,也有按新暖通手册取-4.7°C,还有新按新暖通手册取取整后去-5°C的。-7°C作为设计依据有很强的法规支撑但该规范已经作废,2003版暖通规范也没有给出这个数值,-4.7°C仅仅是设计手册提供的数据,法律依据不强。我们也很纠结,考虑到当时建筑节能刚刚实施,我们要提供计算书给施工图审查机构,确实也担心节能措施能否作到位,大伙形成一个共识按原来的温度设计,可以补偿一下建筑节能作不到位的意外情况。并延续至今,近日我省施工图审查中心已经通知要求按手册温度计算。
清洁室是干什么的呢?当时就问建设单位,他们给的答案是:存放清洁工具的地方,具体点说就是拖把、笤帚之类的,所以当时没考虑采暖。
屋顶水箱是给排水专业设计在屋顶漏天的,有保温措施。包括屋顶水泵房内的管道设备均已采用保温措施。
由于是舒适性空调,所以对室内无人的房间当时都没有设计采暖,根据当地情况,只要做好保温室内是不结冻的。当然你的异议也很在理,消防水泵是必须要防止意外发生的,你的这种敬业精神值得大家学习。在此我也建议,如果不能排除室内结冻的危险消防设备间等消防水系统设施就必须考虑防冻措施。
就介绍到这里,再次对暖通区管CYBBZZ朋友表示感谢。
回复
农民
2011年10月23日 10:40:57
6楼
2011年10月23日 20:24:12
7楼
谢谢,“根据当地情况,只要做好保温室内是不结冻的。”这句话对我帮助很大,哈哈。
回复
农民
2011年10月23日 21:52:44
8楼
可能没交代清楚,室外水箱通过保温处理不结冻(水箱是给排水专业设计的,他们敢放在室外,怎么做的保温,厚度多少我没问!)
我说的是室内管道做好保温以后是可以防止结冻的!
回复
zsh0930
2011年11月15日 15:42:49
9楼
学习一下
回复
hnhezhong
2011年12月13日 11:21:08
10楼
今天项目刚完,没事就下了这个图纸来看看,还是发现了许多几个地方不明白,向楼主请教:
一、关于地下室送排风系统(兼做火灾排烟补风系统):
1)排风机(兼排烟风机)、送风机(兼补风机):正常工况下负责排风与送风,而火灾事故工况下负责排烟与补风,这两种工况下风机风量应该是有差异的,可以选两台双速风机,正常工况下低速运转排风/送风,火灾事故工况下高速排烟/补风。
2)远控多叶排烟口以及单层栅格风口:前者正常工况下关闭,火灾事故工况下开启排烟;可是单层栅格风口一直都是开启的,因些觉得是否可以将这两个风口变成一个风口?就如同送风(兼补风)风口一样呢?
二、卫生间的排风:如楼上所说卫生间宜设排风而不宜设新风。
三、新风量:新风量标准是30m3/h,病房新风量标准应该再取大点,以一个三人病房而言,通常除了三个病人之外还有家属等陪护人员。
四、病房层风系统分区:建议最好还是将病房与医护人员办公用房的新风系统分开,这样对避免交叉感染还是有一定作用的。
以上仅是个人看完图纸之后的一些看法,如有不正确的地方请楼主一定要批评指正;措辞上有什么冒犯的地方请不要见怪!
回复
wgj1207
2011年12月14日 13:34:14
11楼
高手在前,不敢评论。先把这块熟悉了再来讨教,非常感谢。
回复