各位大侠: 使用变频装置对水泵电机有何影响?我单位3台45千瓦水泵机组(高峰时一工一变组合使用,低峰一台泵变频运行)。电机为普通Y系列,在运行2年后,近期3台电机相继烧毁,在这2年里,电机水泵按规程正常检修。电机也从未过负荷运行,但电机变频运行时,其温度比工频运行高很多(端盖60度左右)。请问变频对电机有什么不利影响?另是否和电机本身质量有关?我单位其他地方也用变频,电机温度却很正常。
各位大侠:
使用变频装置对水泵电机有何影响?我单位3台45千瓦水泵机组(高峰时一工一变组合使用,低峰一台泵变频运行)。电机为普通Y系列,在运行2年后,近期3台电机相继烧毁,在这2年里,电机水泵按规程正常检修。电机也从未过负荷运行,但电机变频运行时,其温度比工频运行高很多(端盖60度左右)。请问变频对电机有什么不利影响?另是否和电机本身质量有关?我单位其他地方也用变频,电机温度却很正常。
2楼
据我了解,变频后存在谐波,低转速时电机风扇慢,温升高,容易烧掉电机,因此要采用变频电机。如果一定要采用普通电机,则要选择功率更大的马达。
回复
3楼
据我了解:“3台45千瓦水泵机组(高峰时一工一变组合使用,低峰一台泵变频运行”是系统配置有问题,应将电机换为45KW、37KW、30KW;以便压力很小时电机慢转对散热有影响,或者是将30KW的电机换成7.5KW更好.但是三台电机要加DB-2000智能型变频恒压供水模糊控制器!!不要人工控制,要自动控制!
TEL:010-63539835,13911093205
回复
4楼
其他情况您介绍的太少了,单从一般经验判断,电机的问题面大,变频器随着电机的转速降低,功率输出同时降低只会对降温有利,电机坏跟配置无关,但有条件调整配置有好处。供参考!
回复
5楼
变频器送出调宽脉冲,请查看有关资料。因此电机忍受的瞬时电流很大,可解剖已运行一段时间的电机就会发现线圈至接线端子的引线严重发热。
回复
6楼
水泵配置有问题,单泵配置流量过大,大功率低频下运行,水泵效率低,发热量大,应配置一台稳压泵和气压罐.
回复
7楼
我公司由于业务量的的增加,急需一名从事环境工程设计,有七年以上工作经验,