我这有个商住楼,一层至四层是大型商场,六层至三十三层是住宅楼,这是一类公建,我想问的就是住宅部分的楼梯和消防前室,是按公共建筑的面积考虑,还是住宅面积的考虑?
我这有个商住楼,一层至四层是大型商场,六层至三十三层是住宅楼,这是一类公建,我想问的就是住宅部分的楼梯和消防前室,是按公共建筑的面积考虑,还是住宅面积的考虑?
2楼
应该是按住宅的算 你上部住宅的疏散口肯定是和下部商业的分开了的 不能合用的
回复
3楼
,疏散口要分开,住宅的按住宅计算,共建按共建计算。
回复
4楼
商住楼,商业部分为大商业的按公建考虑、为网点的按住宅考虑。
回复
5楼
楼主第一次做高层?楼上都正解
回复
6楼
我是这么认为的,但是我们当地的消防队,非说是按公建要求设,我很郁闷!
回复
7楼
商住楼是公共建筑,前室应该按照公共建筑考虑。
回复
8楼
我个人认为,不论是设计者还是消防局的审图人,首先要明白前室的作用是什么?为什么要设前室?共建和住宅的前室为何不一样?不能盲目的卡“共建”或“住宅”这两个词,不能哄弄工程,更不能和弄人民。在保障人民的生命安全的前提下,需要合理利用我们有限的各种资源。所以,高规上已经强调了商住楼的住宅楼梯必须单独设计,也就意味着,商住楼的商业部分的楼梯的前室按共建规定设计,住宅部分的楼梯按居住建筑设计。(后面的条文解释也是这个意思)。如果实在理解不了,可以和天津消防所咨询。
回复