某商城需要的变压器总容量为9000KVA,而高压线缆为3*480mm2,10KV 传送距离为2500米。线缆是不是太小? 不胜感谢!!
某商城需要的变压器总容量为9000KVA,而高压线缆为3*480mm2,10KV 传送距离为2500米。线缆是不是太小? 不胜感谢!!
2楼
楼主呀,貌似木有3*480mm2的电缆吧,有400的,再往上单芯的有500的,你用的是铜的还是铝的,铜芯400的应该够
回复
3楼
分两个变电所, 东西均放.2500米, 压降也不小!!!!
回复
4楼
回复
5楼
不好意思。没说清楚。是2根3*240mm的。当然是铜的
回复
6楼
不建议采用一台变压器,可以分2台运行
回复
7楼
满载时每平方截面通过电流1安多一点,完全没问题。
回复
8楼
这个问题考虑起来比较麻烦,选择电缆用经济电流选择把,你用的是两条电缆并联所以要折算后才能去校验你现选的电缆是否满足要求,其二由于距离比较长你还是校验一下电压降吧