某商城需要的变压器总容量为9000KVA,而高压线缆为3*480mm2,10KV 传送距离为2500米。线缆是不是太小? 不胜感谢!!
某商城需要的变压器总容量为9000KVA,而高压线缆为3*480mm2,10KV 传送距离为2500米。线缆是不是太小? 不胜感谢!!
2楼
3*480mm2的电缆,没见过
9000kVA是几台变压器,几条进线啊?
即使在满载情况下,高压电流仅为520A
回复
3楼
不好意思是两根3*240的铜制的!!7台变压器 两路进线
回复
4楼
自身高压系统是一段母线还是两段?
如果是两段母线带母联,负荷均匀分配在两段母线上,而且二级及以上负荷不超过5000kW,每条进线是3x240mm2是可以满足的
回复