【请教】请教下关于主内钢筋采用螺丝扣连接,需要再焊接吗?
samkim911
samkim911 Lv.2
2011年09月09日 11:54:18
来自于防雷减灾
只看楼主

今年2月1日起实施的国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601—2010中第5.1.2条第2款中规定:暗敷的自然引下线(柱内钢筋)的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204中第5章的规定。混凝土柱内钢筋,应按工程设计文件要求采用土建施工的绑扎法、螺丝扣连接等机械连接或对焊、搭焊等焊接连接。是否可以不做焊接,这个焊接与不焊接工程量多了太多了。[ 本帖最后由 samkim911 于 2011-9-9 11:55 编辑

[ 本帖最后由 samkim911 于 2011-9-9 11:55 编辑 ]
蛋腚
2011年09月10日 10:57:58
2楼
不需要再焊接了。
回复
samkim911
2011年09月10日 17:57:31
3楼
填写了工程联系单,设计方的要求是要焊接。
回复
蛋腚
2011年09月11日 09:57:11
4楼
混凝土柱内钢筋,应按工程设计文件要求采用土建施工的绑扎法、螺丝扣连接等机械连接或对焊、搭焊等焊接连接。
问他:既然可以用绑扎法、螺丝扣连接等机械连接,为什么非要焊接?
回复
ccccyq
2011年09月13日 15:18:16
5楼
按规范,用绑扎法已可满足要求,但为可靠起见,设计一般会要求用焊接的
回复
tianzhengboy
2011年09月14日 12:41:30
6楼
我们做一般是焊接,想省点才料可以不焊,但要过监理那关。
回复
samkim911
2011年09月14日 14:59:16
7楼
是啊。还是要求焊接,没办法了。只能让甲方增加费用了。
回复
magiclgm
2011年09月14日 16:26:59
8楼
可以不用焊接,只要测试的时候能够达到防雷要求就行。
混凝土柱内钢筋,应按工程设计文件要求采用土建施工的绑扎法、螺丝扣连接等机械连接或对焊、搭焊等焊接连接。
回复
fylnjncc
2011年09月15日 09:29:16
9楼
现场一般是要再焊接的。绑扎连接不如焊接连接可靠,但在混凝土柱很多时,可能会弥补这种情况,但是没有明文,就是规范也是列定了两种情况。这个还是按设计来吧。
回复
talentdan
2011年09月20日 15:58:46
10楼
必须采取焊接。
回复
freeanycall
2011年09月20日 21:42:16
11楼

如果说用螺纹连接不行,那直接用电渣压力焊不就可以了?既满足了结构要求,又是焊接。
回复

相关推荐

APP内打开