有喷淋系统,消防炮还有必要吗
song1112205012
2011年09月08日 21:26:26
只看楼主

业主要求为一液氨球罐区上消防炮,原有储罐安装有消防喷淋系统,消防炮还有必要吗?

业主要求为一液氨球罐区上消防炮,原有储罐安装有消防喷淋系统,消防炮还有必要吗?
免费打赏
wpt01
2011年09月18日 20:23:18
12楼
喷淋和消防炮都属于固定灭火系统,对不同体积的球罐,石化规上有规定;除了固定系统外,还应该配置移动灭火系统,消火栓属于移动灭火系统;
回复
洋槐树
2014年04月29日 11:05:41
13楼
有必要,消防炮采用水雾两用型的,液氨泄漏,主要采用水雾吸收
,单纯喷淋水没啥作用