业主要求为一液氨球罐区上消防炮,原有储罐安装有消防喷淋系统,消防炮还有必要吗?
业主要求为一液氨球罐区上消防炮,原有储罐安装有消防喷淋系统,消防炮还有必要吗?
2楼
装呗,多多益善啊,
来个泡沫的吧
回复
3楼
没有规范明确说要设。
但我见好多都设了,特别是新建的,不设安全预评价就可能通不过了。
个人建议设,因为是球罐,说明是常温高压储存方式,一旦有泄漏,喷淋没多大效果。
当然设泡沬那没没必要了,液氨是溶于水的,用水的目的就是要稀释、吸收它。
回复
4楼
回复
5楼
不清楚,清大家讨论一下。
回复
6楼
氨—NH3
、理化性状
无色气体,有刺激性恶臭味。分子式:NH3 ;分子量:17.03;相对密度(与空气比):0.5971 。
d熔点:-77.7℃; 沸点:-33.35℃; 自燃点651.11℃ 。;蒸气密度:0.6 ; 蒸气压:1013.08KPa(25.7℃)。
蒸气与空气混合物爆炸极限16%~25%(最易燃浓度17%)。
B氨在20℃水中溶解34%,25℃时,在无水乙醇中溶解度10%,在甲醇中溶解度16%,溶于氯仿、乙醚,它是许多元素和化合物的良好溶剂。水溶液呈碱性,液态氨将侵蚀某些塑料制品,橡胶和涂层,遇热、明火,难以点燃而危险性较低;但氨和空气混合物达到上述浓度范围遇明火会燃烧或爆炸,如有油类其它可燃性物质存在,则危险性更高。与硫酸或其它强无机酸反应放热,混合物可达到沸腾。) 2、危险特性氨或空气与氨混合物,遇火爆炸,遇热放出氨和氮及氮氧化物的有毒烟雾。用二氧化碳、泡沫灭火。
回复
7楼
我觉得还是采用泡沫系统,
回复
8楼
我觉得应该加上消防水炮
回复
9楼
加消防水炮更安全
回复
10楼
进来和大家学习下。。感觉应该上
回复
11楼
要设置的,自动喷淋是前期灭火,消防炮主要是后期灭火的。就如民用建筑设置有的建筑同时设置喷淋和消火栓一样的道理
回复