急!请教变频供水对水泵电机有何影响?
wh7310
wh7310 Lv.2
2003年07月06日 19:51:48
只看楼主

各位大侠: 使用变频装置对水泵电机有何影响?我单位3台45千瓦水泵机组(高峰时一工一变组合使用,低峰一台泵变频运行)。电机为普通Y系列,在运行2年后,近期3台电机相继烧毁,在这2年里,电机水泵按规程正常检修。电机也从未过负荷运行,但电机变频运行时,其温度比工频运行高很多(端盖60度左右)。请问变频对电机有什么不利影响?另是否和电机本身质量有关?我单位其他地方也用变频,电机温度却很正常。

各位大侠:
使用变频装置对水泵电机有何影响?我单位3台45千瓦水泵机组(高峰时一工一变组合使用,低峰一台泵变频运行)。电机为普通Y系列,在运行2年后,近期3台电机相继烧毁,在这2年里,电机水泵按规程正常检修。电机也从未过负荷运行,但电机变频运行时,其温度比工频运行高很多(端盖60度左右)。请问变频对电机有什么不利影响?另是否和电机本身质量有关?我单位其他地方也用变频,电机温度却很正常。
免费打赏
万开hjm
2003年07月07日 22:36:46
2楼
60度不足以烧电机,变频对电机无不良影响,查电机质量为主。
回复
wjw_9632
2003年07月08日 10:09:16
3楼
变频运行的电机的发热与变频器的载波频率有关系,
载波频率高的时候电机噪音大,电磁干扰高,热损高;
载波频率低的时候电机噪音小,电磁干扰低,热损低。