五星级酒店电气装修图
zhh_1977
zhh_1977 Lv.12
2006年07月02日 02:01:09
只看楼主

图纸简介: 本工程设计范围为地下一至六层强电部分,地下一层会议室与餐饮,大堂休闲区。 附件名:20066201150774466599.zip 文件大小:5107K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程设计范围为地下一至六层强电部分,地下一层会议室与餐饮,大堂休闲区。



附件名:20066201150774466599.zip

文件大小:5107K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lian033
2007年03月24日 16:59:11
23楼
ACC WC FC 各代表什么意思
回复
dqzhuanjia
2007年03月24日 17:13:53
24楼
就这了了的几张图纸就是五星级酒店设计?我做过的几个香格里拉大酒店以及上海浦东的城邦半岛,可比这复杂多了。
回复
ximon521
2007年03月24日 18:54:53
25楼
好不好我先看了再评
回复
lch999
2007年03月25日 17:01:30
26楼
提几点意见:
1、设计说明与系统图不符:例如,在说明中的第四项第1条写道:本工程应急照明、疏散照明为一级负荷,其他为三级负荷,那么AK01-1(2)中的配电回路是全部属于应急回路,还是有标明的为应急、疏散回路?如果为应急回路,那此箱是否应为双电源切换箱?
2、敷设方式与图例说明不全:例如,SR-ACC-WC为何种敷设方式?普通插座图例旁带T的在图纸上的图例中有,在总的图例表中没有。ALE的配电箱为何种配电箱等...
回复
ly13560216179
2007年04月21日 20:27:20
27楼
东西是好东西,就是太大,太耗内存,打开后机器半天反应不过来,本想炸开分作几张小点的图,楼主又加了密,只好慢慢看了
回复
yxd720
2007年07月31日 10:34:02
28楼
我还没看图 ,一些基本知识我还是知道的 ACC无功自动补偿柜 WC暗敷设在墙内
FC应该是地板或地面下敷设,标注符号用F
回复
as315220285
2007年09月02日 10:10:00
29楼
十分感谢楼主,我真需要这样详细的图纸作为参考,希望下次能有更多更好的图纸上传,谢谢楼主
回复
qch_777a
2007年09月03日 12:55:55
30楼
十分需要这样的。
回复
feiyu11
2007年09月03日 13:29:30
31楼
回复
andyzha1
2007年09月03日 15:02:02
32楼
十分需要这样的。
回复