图纸简介: 本工程设计范围为地下一至六层强电部分,地下一层会议室与餐饮,大堂休闲区。 附件名:20066201150774466599.zip 文件大小:5107K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
本工程设计范围为地下一至六层强电部分,地下一层会议室与餐饮,大堂休闲区。
附件名:20066201150774466599.zip
文件大小:5107K
(升级VIP 如何赚取土木币)
23楼
ACC WC FC 各代表什么意思
回复
24楼
就这了了的几张图纸就是五星级酒店设计?我做过的几个香格里拉大酒店以及上海浦东的城邦半岛,可比这复杂多了。
回复
25楼
好不好我先看了再评
回复
26楼
提几点意见:
1、设计说明与系统图不符:例如,在说明中的第四项第1条写道:本工程应急照明、疏散照明为一级负荷,其他为三级负荷,那么AK01-1(2)中的配电回路是全部属于应急回路,还是有标明的为应急、疏散回路?如果为应急回路,那此箱是否应为双电源切换箱?
2、敷设方式与图例说明不全:例如,SR-ACC-WC为何种敷设方式?普通插座图例旁带T的在图纸上的图例中有,在总的图例表中没有。ALE的配电箱为何种配电箱等...
回复
27楼
东西是好东西,就是太大,太耗内存,打开后机器半天反应不过来,本想炸开分作几张小点的图,楼主又加了密,只好慢慢看了
回复
28楼
我还没看图 ,一些基本知识我还是知道的 ACC无功自动补偿柜 WC暗敷设在墙内
FC应该是地板或地面下敷设,标注符号用F
回复
29楼
十分感谢楼主,我真需要这样详细的图纸作为参考,希望下次能有更多更好的图纸上传,谢谢楼主
回复
30楼
十分需要这样的。
回复
31楼
回复
32楼
十分需要这样的。
回复