2011年09月08日 14:23:55
只看楼主

最近做了几个小房子,每间房子单相负荷在5kw左右,总进线采用2P还是1P开关好?总开关不打算做漏电保护。

最近做了几个小房子,每间房子单相负荷在5kw左右,总进线采用2P还是1P开关好?总开关不打算做漏电保护。
免费打赏
zsg361221
2011年09月10日 22:45:02
22楼
肯定要用2P,如果环境是比较潮湿的环境,漏电保护装置选用电磁式的好点,不会误动作。
回复
zzw200408
2011年09月10日 22:58:59
23楼
专业的建筑电气交流群90166370,。欢迎广大电气工程师,机电工程师,现场施工人员以及设备供应商加入本群交流切搓。谢绝广告。
回复
zzw200408
2011年09月10日 22:59:34
24楼
专业的建筑电气交流群90166370,。欢迎广大电气工程师,机电工程师,现场施工人员以及设备供应商加入本群交流切搓。谢绝广告。
回复
vccv
2011年09月11日 22:18:00
25楼
住宅住户进线(单相)必须用2P,强制性条文。
回复
zxhb86
2011年09月12日 09:49:22
26楼

同意,总开关设漏保缺点很多。
回复
zhili051
2011年09月12日 10:26:59
27楼
还是用2P的好,另外自己在地下再引一根地线上来,以保障用电安全
回复
muyuyao
2011年09月12日 10:28:58
28楼
住宅住户进线(单相)必须用2P!!!

但住宅楼总进线处、住宅内插座回路必须装漏保!!!否则,人会老跳的!!!
回复
li503232730
2011年09月12日 14:41:41
29楼
选用2P 你 装漏电保护的好
回复
gaoliming168
2011年09月12日 19:10:48
30楼
没有疑问,用2P的
回复
gaoliming168
2011年09月12日 19:11:20
31楼
没有疑问,用2P的
回复