最近做了几个小房子,每间房子单相负荷在5kw左右,总进线采用2P还是1P开关好?总开关不打算做漏电保护。
最近做了几个小房子,每间房子单相负荷在5kw左右,总进线采用2P还是1P开关好?总开关不打算做漏电保护。
2楼
不打算??规范不是规定每栋住宅总进线处都要设漏保吗??不设不违反规范吗?虽然房子很小,但如果你真不设漏保的话,1P的开关就行了,因为规范是不主张不设漏保的开关断开N线的。
回复
3楼
总开关选用2P
回复
4楼
不设漏电开关最好,要1P还是2P都可以,不过,如果零线是主线的话就不能装2P。
回复
5楼
见2009措施的79页
回复
6楼
项目工程不清楚,不好下结论。
一般来说,采用TN-S系统,又做了总等电位联结的话,可以采用1P开关。如果做漏电保护就要选择2P
采用TT系统,即使做了总等电位联结,考虑到电气维修的安全性要采用2P开关。不考虑电气维修的安全性可以选择1P开关。 如果做漏电保护也要选择2P.
回复
7楼
我们一般都是漏电保护+2P的。这样维修时方便一点。
回复
8楼
这些房间是散落在厂区里的,有的还在厂房里,工厂环境恶劣到处都是漏电,所以不打算做漏保。
回复
9楼
专业的建筑电气交流群90166370,。欢迎广大电气工程师,机电工程师,现场施工人员以及设备供应商加入本群交流切搓。谢绝广告。
回复
10楼
不论是什么项目,电气总是要维修的。在维修时是把N线作为带电看待的,那既然带电,肯定要断开的,没有疑问,用2P的。总开是否用漏保的要看情况,总开下面分路不多可以用漏保或不用,如总开下面分路多建议不用漏保,插座部分用漏保就行了。