各位大哥大姐: 家用空调分体机,在出厂时,冷媒通常都是充注在室外机内。现在我知道室外机换热器的内容积,请问如何计算换热器的最大冷媒充注量?以R22为例,在计算冷媒的比容时,冷媒的温度、压力、干度(如果是两相的话)如何取值?
各位大哥大姐:
家用空调分体机,在出厂时,冷媒通常都是充注在室外机内。现在我知道室外机换热器的内容积,请问如何计算换热器的最大冷媒充注量?
以R22为例,在计算冷媒的比容时,冷媒的温度、压力、干度(如果是两相的话)如何取值?
2楼
你嫌老跳闸麻烦不装漏保?那你以后就等着人老是跳吧
回复
3楼
求最大充注量有意义吗?按标定量运行就OK了。
回复
4楼
用的MCHX换热器,它的内容积大约是铜管翅片换热器的七分子一,现在是担心最大充注量小于标称充注量。
回复
5楼
最大冷媒冲注量.首先要考虑机组在运行中还是不运行,不运行当然可以加进去很多制冷剂,只要压力逐渐增大而确保换热器不会破裂;
回复
6楼
使用微通道换热器后系统总的加液量当然会减少啊
回复
7楼
一般制冷系统冷媒的充注量与两器、连接管、室内外风量、压缩机有关,在匹配时往往要根据冷凝器和蒸发器的内容积、连接管的长度和管径大小、压缩机允许充注的冷媒量来确定制冷系统的冷媒充注量。查一查所用压缩机的最大允许冷媒充注量,匹配时所充注的冷媒量不能超过该允许值。 匹配时所充注的冷媒重量与压缩机注入的冷冻机油的重量最好满足下列关系:压缩机注入的冷冻机油重量/匹配时所充注的冷媒重量≥0.4,过小的话冷冻机油会被稀释,无法满足润滑需求。一般情况下,根据两器和连接管内容积计算得出的充注量与实际情况会有较大出入,建议根据制冷量、制热量、过冷度、排气温度实验确定充注量。以上,希望对你有所帮助。