钢结构柱底二次灌浆问题
zhuifengwei
2011年09月07日 18:03:23
来自于建筑施工
只看楼主

我们现在做的结构,钢结构柱底底板下面预留了5cm的空间进行二次灌浆。设计上要求使用C40的微膨胀细石混凝土进行二次灌浆,柱底板的尺寸为640X640mm。但是在施工时问题就来了,由于只有5cm的空间,不能有效的进行振捣,不能保证柱底板中部的混凝土浇筑密实。一定会有很多空洞,这样的话钢柱的力就不能有效地通过柱底二次浇筑的砼传递到承台顶面了。请问各位在柱底二次灌浆中怎样能保证柱底砼密实呢?我们想将C40的微膨胀细石混凝土替换成高于其强度的水泥砂浆是否可行,以保证5cm空间的密实。有没有其他更好的方法呢?谢谢各位。

请问各位在柱底二次灌浆中怎样能保证柱底砼密实呢?

我们想将C40的微膨胀细石混凝土替换成高于其强度的水泥砂浆是否可行,以保证5cm空间的密实。有没有其他更好的方法呢?谢谢各位。
免费打赏
sunjr713
2011年09月08日 08:30:57
2楼
5cm的空隙用细石混凝土是不行的,因其流动性差及不便于振捣肯定会出现气孔及不密实等情况,现在市场上出售灌浆料的非常之多,像楼主所说的情况应在设计图就注明采用无收缩灌浆料,灌浆料流动性大,水灰比并不大,其具有微膨胀性,广泛用于设备基础等二次灌注。灌注时要注意从一侧灌注,高度要较灌注厚度高几毫米,最好采用刮子沿灌注方向拉扯几次,以充分排出内部产生的气泡。
回复
qin.jq
2011年09月08日 09:34:47
3楼
钢结构柱底安装,有两种方法,灌浆法、座浆法。沙发所言,一般是设备基础采用的自流灌浆法。钢柱底预留50mm,座浆法施工:预留螺栓,座浆找平,安装钢柱,不存在砼密实度担忧;灌浆法施工:按沙发所言,当然是可以的。而现场一般操作步骤是:预留螺栓、钢柱吊装、楔铁固定、安装就位、灌浆。钢柱脚钢板预留孔洞,利于振捣时砼气泡逸出,振动棒是专用的灌浆振动棒。
回复
capsa325
2011年09月15日 10:59:50
4楼
上半年我就做过一个用自流混凝土二次灌浆的工程。现在的钢柱脚二次灌浆的密实度确实很难保证,尤其是灌浆前的清理工作不好做
回复
capsa325
2011年09月23日 11:29:20
5楼
是的,一直是个难题
回复
civil_zgy
2012年02月08日 09:52:15
6楼
桥梁结构中有支座下座板安装问题,类似与楼主提问
可以用重力灌浆方式完成安装工作,不需要振捣。
可以搜索下相关内容
可以站内联系我,资料发给你
回复
wscandlq
2012年02月09日 08:58:30
7楼
采用无收缩灌浆料
回复
gxiang_1982
2012年02月09日 10:55:36
8楼
与设计沟通,采取在钢柱柱脚上开洞,这样就便于灌浆了,或者采用自流平。如果设计好说话的话,还可以将柱脚底标高在设计高度的基础上抬高5cm,并在柱脚钢板上开洞,圆形或矩形的都可以,一次支模同柱子混凝土一起浇筑,前提是灌浆混凝土的标号小于等于柱混凝土标号,我做的两栋210m高的住宅,就是这么搞的,效果还是不错的
回复
无间道
2012年02月17日 05:39:48
9楼
首先,告诉你,现在科技比较发达,有专门用于钢柱底部处理的灌浆料,是成品的,只要按照规定加入水就可以了,他是自密实混凝土中的一种。
其次,说明设计没有经验,一般在这样的情况,有经验成熟的设计人员都会在钢连接板受力不大的部位预留出若干个洞口,便于后浇筑混凝土。
第三,同时反映你们也缺少施工经验,在审查图纸时为什么没有提前发现这样的简单问题,如果提前提出意见或建议,就会避免发生这样的问题。
回复

相关推荐

APP内打开