求小区采暖分区方法
xhyuan19
xhyuan19 Lv.2
2011年09月07日 17:47:46
来自于采暖供热
只看楼主

目前有个住宅小区项目,在河南某市,暖气片采暖,小区17层2栋,18层2栋,4层的别墅8栋,26层2栋,24层一栋,请问各位改怎么分区比较合适?既能减少管道数量,又能有利于热平衡,节约造价,新手上路,请多指教[ 本帖最后由 xhyuan19 于 2011-9-7 17:49 编辑 ]

目前有个住宅小区项目,在河南某市,暖气片采暖,小区17层2栋,18层2栋,4层的别墅8栋,26层2栋,24层一栋,请问各位改怎么分区比较合适?既能减少管道数量,又能有利于热平衡,节约造价,新手上路,请多指教

[ 本帖最后由 xhyuan19 于 2011-9-7 17:49 编辑 ]
免费打赏
askedme200100
2011年09月08日 10:44:06
2楼
一~9层,10~18层,19~26层,分三个区,是市政供热吗?市政参数也要仔细考虑

[ 本帖最后由 askedme200100 于 2011-9-8 10:46 编辑 ]
回复
xachegai
2011年09月08日 13:45:40
3楼
这个问题比较简单,考虑采暖热媒具体情况。以最高的楼分区,分到底两区,进行水力计算。在各楼前设置热力装置调整
回复
zdehua
2011年09月08日 14:34:25
4楼
考虑采暖热媒具体情况。以最高的楼分区,分到底两区,进行水力计算。在各楼前设置热力装置调整
回复
zzxzwg
2011年09月08日 14:50:16
5楼
如果有市政二级热源,需要落实市政二级网运行压力,看二级网低区、高区压力分别是多少,根据压力值来将你的建筑进行分区。如果单独设换热站,你可以根据自己的设计分高、低区,一般十层以下可以为低区,以上为高区。不是很绝对。
回复
zzxzwg
2011年09月08日 14:53:59
6楼
如果小区内地形标高差别较大,分区时需要考虑地形标高因素
回复
gaoya705
2011年09月08日 15:59:22
7楼
回复
山东蒙山
2011年09月08日 16:48:14
8楼
1-6层低区,7-18层中区,19-26层高区
回复
ice_2002cn
2011年09月09日 08:55:46
9楼
学习了,多多回复
回复
chenjue1986
2011年09月09日 09:12:03
10楼
分2个区就够了,
回复
xhyuan19
2011年09月09日 09:20:32
11楼
谢谢各位的意见,项目是市政供暖,小区有换热站,我本来打算18层以下一个区,18层以上一个区,因为18层以下的有好多栋,但是这样分的话,地区还有几栋只有4层别墅,会不会竖向失调比较严重呢?
如果竖向分三个区,我觉得那管道太多了,不经济,管井空间占得太多。大家还有什么意见呢??
回复