【求助】无功补偿的室外放置电抗器可以挨墙放吗?
xingxh1974
Lv.4
2011年09月07日 15:52:55
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
问一下各位专家,无功补偿的室外放置电抗器,因为地方有限,可以挨墙放吗?规范要求电抗器距墙多少安放?
问一下各位专家,无功补偿的室外放置电抗器,因为地方有限,可以挨墙放吗?规范要求电抗器距墙多少安放?
免费打赏
yaoguizhong213
2011年09月08日 08:27:59
2楼
不可以,距离0.9m以上
回复
zhangkeyu
2011年09月22日 08:42:14
3楼
楼主,你说的是室外空心电抗器吗,空心电抗器中心到别的物体的距离应不小于其直径的1.1倍,当然这里最加上检修时的通道,以方便检修。
回复