请教一个问题
xufei20008
xufei20008 Lv.2
2006年06月30日 21:03:02
来自于防雷减灾
只看楼主

我现在正在施工一高层建筑,设计要求每层都要做均压环,均压环的做法是利用梁主筋四周连通,我采用10个的圆钢进行跨接,但是监理要求我们用12的圆钢,请问大家,规范中没有要求用12的圆钢,我没有查到规范要求,多谢

我现在正在施工一高层建筑,设计要求每层都要做均压环,均压环的做法是利用梁主筋四周连通,我采用10个的圆钢进行跨接,但是监理要求我们用12的圆钢,请问大家,规范中没有要求用12的圆钢,我没有查到规范要求,多谢
免费打赏
yindongx
2006年07月01日 11:11:44
2楼
均压环: 较高建筑物为均衡电位和防侧击雷而沿建筑物四周设置的水平避雷带。
敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢的直径,当仅一根时,其直径不得小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不得小于80mm2。
均压环的用材规格应符合上条的要求。明设时,圆钢直径不应小于8mm;扁钢截面积不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。
一般施工方法:
每隔3层沿建筑物四周利用结构圈梁里的主筋与引下线用预先准备好的约20cm长Φ10跨接圆钢焊接成一体,同时用25*4镀锌扁钢把建筑物外檐金属门、窗、栏杆、扶手等金属部件与结构圈梁、柱筋中引下线焊成一个整体。
回复
yindongx
2006年07月01日 11:18:49
3楼
均压环
  在高层建筑的设计和施工中,除了防止雷电的直击外,还应防止侧向雷击,超过30米高的建筑物,应在30米及其以下每隔三层围绕建筑物外廓的墙内做均压环,并与引下线连接。保证建筑物接构圈梁的各点电位相同,防止出现电位差。
  (a)均压环采用不小于Φ8mm的镀锌圆钢,或不小于24mm×4mm的镀锌扁钢。
  (b)均压环沿建筑物的四周暗敷设,并与各根引下线相连结。
  (c)外檐金属门、窗、栏杆、扶手、玻璃幕、金属外挂板等预埋件的焊接点不应少于两处,与引下线连接。
  (d)搭接长度扁钢>2b、圆钢>6D、圆钢和扁钢>6D。
  (注:b为扁钢长度,D为圆钢直径,扁钢搭接应焊3个棱边,圆钢应焊接双面。)
回复
yindongx
2006年07月01日 11:20:33
4楼
建筑幕墙的均压环及与建筑防雷网连接的引下线除不低于规定外,如没有特殊规定可按下面要求执行,其尺寸不应小于以下数值:圆钢:直径为D=12mm(一类)或D=8MM(二、三类)。扁钢:厚度t>=4mm。截面积S=100mm2(一类)或S=48mm2(二、三类),如均压环及引下线长度不够,允许焊接接长,焊缝的搭接长度圆钢不少于6D、扁钢不少于2B(B为宽度)。焊接应采对地面焊。
回复
jk_00
2006年07月01日 11:47:12
5楼
转走.
回复
zzhspeed
2006年07月01日 15:03:17
6楼
不多,转走
回复
xufei20008
2006年07月01日 20:25:24
7楼
多谢2楼的解说
回复
jingshouda
2008年03月03日 22:56:43
8楼
设计一般为2根16的,框架结构是没问题,但剪力墙结构很难达到,询问设计院后的答复是采用4根14、12、10、8均可。
回复
鸭江绿水
2008年03月04日 21:11:12
9楼
学习
回复
jnjerry
2009年07月13日 23:44:33
10楼
看到网上有的说要镀锌圆钢或镀锌扁钢。一直没有在规范中找到。请朋友们告知。谢谢。
回复
lingxuct
2009年07月14日 01:55:31
11楼
浇铸在混凝土内的螺纹钢筋不需要防腐,(混凝土包住后不可能发生氧化),所以,不需要用镀锌的钢材。