请教各位前辈,使用鸿业市政给排水如何对并联加压供水系统进行平差,本人是将高区和地区作为两个管网系统来平差的。 1、对低区:加压点作为一个集中流量点,将需要加压的那部分供往高区的流量作为其集中流量,再反算压力进行平差计算。 2、对高区:加压点作为一个水源点,用低区设计时的集中流量作为其供水水源流量,再反算压力进行平差计算。 不知道这种计算是否合理,鸿业软件设计中是否还有其他只用平差一个系统的方法,谢谢!

liuchengyongsx
2012年02月02日 21:27:39
2楼
我感觉你说的非常有道理 希望有高手给予恢复知道
回复
鸿业gps
2012年02月03日 08:49:53
3楼
你的处理方式是正确的
回复
sworf
2012年02月07日 14:15:30
4楼
我们对高低压区的平差也是采取同样的办法。