天正室外部分发现的问题
ffjjuunn
ffjjuunn Lv.3
2011年09月06日 17:08:09
只看楼主

1、天正室外的计算管底标高跟井底标高,只能用绘制纵断面计算,没有办法整个系统一次性全部计算,能否在雨水水力计算的时候就直接把管底标高,井底标高就一次性计算出来。你们可以参考一下(水之窗辅助计算WWCal.exe)这个软件,他们不能提取图纸上的信息,但计算上面比你们更方便实用。2、制纵断面的埋深计算会出错误,见附图1。3、管底标注的样式与井底标注的样式不一样,见附图2,管底标注文字是跟着管线倾斜,井底标注文字是正交这样图面很难看。建议统一。

1、 天正室外的计算管底标高跟井底标高,只能用绘制纵断面计算,没有办法整个系统一次性全部计算,能否在雨水水力计算的时候就直接把管底标高,井底标高就一次性计算出来。你们可以参考一下(水之窗辅助计算WWCal.exe)这个软件,他们不能提取图纸上的信息,但计算上面比你们更方便实用。
2、制纵断面的埋深计算会出错误,见附图1。
3、管底标注的样式与井底标注的样式不一样,见附图2,管底标注文字是跟着管线倾斜,井底标注文字是正交这样图面很难看。建议统一。

Q[KX2MVIAAL[74M5`)FJGC7.jpg


7625V9QW7Q[YG@)M05I[W%T.jpg

免费打赏
w-jwei
2011年09月06日 18:36:10
2楼
附图标高没有错啊,管径变了啊!!
回复
ffjjuunn
2011年09月07日 11:05:05
3楼
晕,我在画图的时候发现这块错误,等我画完才想到要发到论坛来,结果数据变了,原来发现数据是从3.316变成3.416,才说错误。可能后来点什么其他的数据已经变正确了。其他意见不知版主什么看法,希望能改进。
回复
lxtx002
2011年09月07日 21:56:23
4楼
1.有落底高度时,应先落底高度,才能定井底标高。井底标高:要标才算的,选井才算的

3+4,lz正确!还用支持吗
回复
kobe_bryant24
2011年09月15日 16:04:43
5楼
1) 用 8.5 吧 【管网埋深】命令可以一次性计算
2)呵呵 图中是没有错误的 有图有真相 楼主也迷茫了 哈哈
3)标注确实是两种 风格。。。。管底 和管线平行 井底是 正交的 这样已是 区别
回复
sw-gps
2011年09月15日 18:05:22
6楼

非主流,图面乱七八糟
应在满足主流之后

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-9-15 18:07 编辑 ]
回复
lxtx002
2011年09月16日 22:28:15
7楼
简单些,图面才能清楚

内容清楚了,越简单越好

[ 本帖最后由 lxtx002 于 2011-9-16 22:30 编辑 ]
回复
zzjmails
2011年09月17日 18:17:00
8楼

这位才算专业嘛,管顶平接,应该变,不变才错
回复
kobe_bryant24
2011年09月19日 15:38:42
9楼
这个??主流非主流 您认为 应该怎样标注 是 正交 还是 和管线平行比较符合 主流要求
目前确实是 两种
井底标注 正交
管底标注 标注线和管线平行
回复
lxtx002
2011年09月20日 20:53:52
10楼
现在的标注,有点儿--张牙舞爪
支持lz:地面标高//出口管,但是要提供加(或前)后缀,

或者,地面标高/在引线上

[ 本帖最后由 lxtx002 于 2011-9-20 20:55 编辑 ]
回复