有一消弧线圈,其型号:KD-XH01—500/10.5,0-82A请问:(1)上边型号中01的含义? (2)0-82A的调流范围是等差调还是等比调?分几级?或者是连续调?
有一消弧线圈,其型号:KD-XH01—500/10.5,0-82A
请问:(1)上边型号中01的含义?
(2)0-82A的调流范围是等差调还是等比调?分几级?或者是连续调?
免费打赏
jian_72
2006年06月30日 13:37:36
2楼
怎么没有人回答呀?郁闷
回复
gyw2006
2006年06月30日 15:38:49
3楼
老兄,我给找着了,广州智光电气的消弧系统说明书.
01代表接地变,干式的.
0-82A,连续调.
回复
jian_72
2006年06月30日 15:57:50
4楼
谢楼上