这是本人在一个消防机电工程安装公司工作期间,为贯彻ISO而编制的工作程序中的一个,现上传与朋友、同行、前辈分享,也希望能够提出你们的宝贵的意见,使之 步得到完善。为了规范项目工程师在消防电气施工过程中应该完成的任务,编制《消防电气项目工程师工作程序》,以便提高工作效率和减少失误。一、 及时索要下列资料(e项以后的文件,必要时一并索要):1. 建筑消防批文。2. 《火灾自动报警系统》的消防批文。
这是本人在一个消防机电工程安装公司工作期间,为贯彻ISO而编制的工作程序中的一个,现上传与朋友、同行、
前辈分享,也希望能够提出你们的宝贵的意见,使之 步得到完善。
为了规范项目工程师在消防电气施工过程中应该完成的任务,编制《消防电气项目工程师工作程序》,以便提高工作效率和减少失误。
一、 及时索要下列资料(e项以后的文件,必要时一并索要):
1. 建筑消防批文。
2. 《火灾自动报警系统》的消防批文。
3. 标注开间用途的建筑平面图。
4. 结构平面图。
5. 消防水的设计说明。还有:消防栓系统的系统图和平面图、喷淋系统的系统图和平面图以及泵房的位置、平面图和水泵电气控制原理。
6. 气体保护的管网系统图和平面图、电气控制系统图及平面图。
7. 空调风柜和照明的配电系统及平面图,用以核对切非消防电源。
8. 加压送风机、通风机、排烟风机及电动送风口、电动送风阀和电动防火阀系统的设计说明、系统图、平面图和单机电气控制原理图。
9. 防火卷帘的平面图和单机控制原理图。
10. 公共广播系统的系统图和平面图、广播室的位置。
11. 解除门禁信号的送达位置。
12. 注意:疏散标志、安全出口及应急照明,由强电照明系统设计。
待续
2楼
二、 要配合土建工程做好预留、预埋工作时,还应做好如下工作。
1. 及时对照建筑结构平面图,确认预留、预埋位置、数量,并提出材料计划,特别是需要加工的材料计划。
2. 有条件时,为做好对施工队的施工(工人)人员进行技术培训,进行安全教育,不折不扣的 彻《进入施工现场安全制度》。
3. 做好预留、预埋工作的技术交底。
4. 在预埋的过程,分阶段会同监理和甲方代表,做好隐蔽工程的记录和验收签证工作。
三、 工程从零星安装阶段开始,就需要做好安全教育、技术交底工作,做好施工材料的采购申报工作,做好关键设备的开箱检查验收工作,有装修吊顶的工程,还需做好隐蔽工程的记录、验收签证工作,必要时做好特殊设备安装的技术交底工作;工程到大量安装阶段,还需配合质安部门做好成品质量的检查工作。
待续
回复
3楼
四、 通过火灾自动报警系统图统计《工程设备数量》,初步熟悉图纸,记录发现的存在问题(1)。开始编制《资料汇编》,将工作过程搜集到的系统有关资料分类记载,打印装订成册,方便查找。
五、 比对火灾自动报警系统图与平面图的差别,进一步熟悉图纸,记录发现的存在问题(2)。
六、 用标明用途的建筑平面图、建筑结构图,核对火灾自动报警系统的设计是否合理,再进一步熟悉图纸的设计意图,记录发现的存在问题(3),特别注意中庭和门厅上空的探测器设置以及中庭排烟系统的设置。将收集到的有关专业,包括:消防给水、电梯、防排烟系统、防火卷帘系统、气体保护系统、暖通系统、“BA”系统、安保系统、消防双电源和非消防电源等的设备配置(有必要时,以后的资料也应该一并记入),记入《资料汇编》中,以便进一步确认系统设计的合理性,记录发现的存在问题(4)。
七、 总结在熟悉和了解图纸过程中发现的存在问题(前述1~4),按图纸顺序,着重下列几个方面,写出《图纸会审记录草案》,做好图纸会审(一)的准备工作。
1. 确认消防自动报警系统设计的合理性。
2. 确认消防自动报警系统设计是否有遗留,特别注意中庭和门厅上空的探测器设置、中庭排烟以及泵房水泵、排烟风机、送风机在消防中心直接手动启/停功能。
3. 系统图与平面图的设备或材料,其型号、规格、数量和安装方法有出入时,以那为准。
4. 大型、关键设备的型号、规格、数量以及生产厂家(必要时可提出全部设备、材料)。
5. 与消防有关的联动设备,其设置与运行的合理性。
待续
回复
4楼
八、编制工程《设备材料基数》,为做好施工过程的成本控制打下良好基础。
九、以图纸会审记录为依据进行图纸深化设计。有些系统在设计时,会将消防中心直接手动启/停泵房水泵、排烟风机、送风机的控制线,选用ZR(NH)-KVV-1KV 7x1.5或 ZR(NH)-KVV-1KV 10x1.5电缆。遇此可征得有关部门(知道是总包非按实结算)同意,简化为NH BV 7x1.5 或NH BV 10x1.5导线加小型继电器隔离的控制方法,此时导线的工作电压为DC24V,可以选用耐压为300V的铜蕊导线,而且还可以与信号二总线同管穿线安装。(NH-耐火的含义:当发生火灾的情况下主要电气和消防设备及控制和指挥枢纽的供电、控制线路可在750~950℃的温度下保持90分钟的正常供电和控制,使各种电气设备保持在正常的持续不断的运行状态,有利于人们以最快的速度离火灾现场)
十、图纸会审会有未尽事宜,深化设计会发现新问题,此时需要写出《 会议记要草案》,请求甲方主持召开有关专业的协调会。
十一、根据协调会记要再进行图纸的深化设计。
十二、编写《图纸会审记录草案》,请求甲方组织第二次图纸会审(二)。
十三、修改工程《设备材料基数》并报告有关部门审批,然后提请采购。
十四、此后,工程将进入大量安装阶段,有条件时可以采用示教教材做好技术培训、技术交底和安全教育工作,并抓紧时间做好编制该安装工程的施工组织设计工作。
十五、根据协调会后深化设计的图纸,绘制《消防联动控制原理图》。
回复
5楼
十六、根据消防联动控制原理,编制《消防联动控制要求》,连同《消防联动控制原理》,交监理和甲方确认。
十七、以施工单位的名义,将《消防联动控制要求》发至火灾自动报警控制器生产厂,让其作系统编程的准备工作。
十八、同时,根据《消防联动控制原理》草拟绘制联动控制柜及其柜面布置图,送交有关部门审核制造。此间需要特别注意消防中心直接手动启/停设备的控制,多数控制器设备厂商会介绍用其多线控制器来代替,这样会较难满足消防规范的要求。因为该多线控制器系通过系统软件实现控制的。
十九、与火灾自动报警控制器生产厂派驻施工现场的专业技术人员协商,编制火灾自动报警系统的《调试大纲》并做好调试的准备工作,主持系统的调试工作。
二十、做好竣工图的绘制和竣工资料的编制工作。
二十一、参加安装工程的竣工验收。
回复
6楼
以上内容可用下图概括。
回复
7楼
有点意思!消防电气工程师考核也应该把实际工作加进去!
回复
8楼
这里只起抛砖引玉的作用,也许还有一些应该做好的工作未能列出,希望能给点补充。
回复
9楼
楼主有心了,
很不错,学习了
回复
10楼
真是好东西,谢谢楼主的资料共享!
回复
11楼
有用的东东!谢谢:hug: !
回复