现浇混凝土空心楼盖结构设计专题
cjhuif
cjhuif Lv.7
2006年06月29日 20:15:29
只看楼主

1.前言:现浇空心楼盖领域内第一本国家级工程建设标准《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS 175:2004已由中国工程建设标准化协会批准,于2005年4月1日起施行。规程由中国建筑科学研究院主编,参加编制工作的有国内从事现浇空心楼盖的科研、设计、施工、内模生产厂家等单位。规程编制组2002年8月成立以来,先后召开了六次编制工作会议。规程在2004年11月召开的审查会上通过专家审查。2.意义:空心楼盖规程的诞生,是提倡节约型社会的具体实践,为大跨度结构空间开辟了新的结构形式,规程适用于工业与民用房屋中现浇的钢筋混凝土和预应力混凝土空心楼盖的设计、施工和验收。规程的颁布对规范现浇空心楼盖行业市场、促进技术发展、扩大空心楼盖应用范围等方面都会起到积极的推动作用。

3.目的:本专题着重介绍空心楼板的设计经验、计算方法,欢迎大家对这项新技术进行讨论,对于提供有价值的论述、图纸等将给予重赏!
----------------------------------------------------
《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS 175:2004(word版)

33883478cf1f1dbe99bc.rar
22.5 KB
立即下载
免费打赏
cjhuif
2006年06月29日 20:20:55
2楼
工程实例介绍一:
  2004年9月在新疆南部库尔勒市,新建购物超市及高层住宅,统称“南疆购物广场”图20为其建筑效果图,建筑总面积4.48万平方米,该建筑分为两个主体即购物广场为矩形平面,五层大柱网多层建筑,柱网9.4×9.8m,住宅平面为车轮形23层大柱网分别为7.6×8.6m及6.6×8.1m,剪力墙设置在建筑中部为电梯及楼梯间部位。两个主体通过沉降缝分开。全部采用新型结构体系,超市采用“现浇钢筋混凝土空腹夹层板框架结构”,住宅采用“现浇钢筋混凝土框架空心大板—剪力墙”结构体系。空心大板厚260(L/28),混凝土折算厚度(含剪力墙不含地下部分)18.8cm/平方米,用钢量50.2kg/平方米(不含地下部分)。

回复
cjhuif
2006年06月29日 20:23:08
3楼
工程实例介绍二:
  2003年下半年开始兴建的贵州世贸广场,是一双塔大柱网高层写字楼建筑,原设计为大柱网现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构体系,柱网分别为6.9×10.5,7.2×8.6,8×8.4多种,框架梁截面300×750,采用十字交叉和双十字交叉中间梁,截面尺寸为200×550板厚100,120,地下两层,地上23层,建筑顶层标高83.7m,标准层层高3.4m,将十字梁吊顶后净高2.8m,在65~75平方米的大开间内净高仅2.8m,很难达到大空间要求,原设计混凝土折算厚度为24.3cm/平方米,用钢量74.4kg/平方米(未计地下部分)。在地下室基础开始施工后,改为“CA—CSP”技术,即“大柱网现浇混凝土空心大板框架—剪力墙结构体系”。空心大板厚度270(L/30),将标准层层高由3.4m改为3.3m,室内净高尚有3.03m,底部五层商场由5.2m改为5m,比原23层节约5.2m层高,增加为25层后,建筑屋顶标高为85.1m,该建筑地上总面积4.8万平方米,采用“CA—CSP”技术后,混凝土折算厚度19.3cm/平方米,钢筋56kg/平方米,比原框架—剪力墙体系节约混凝土(C30)2400立方米以上,节约钢筋884吨(Ⅲ级钢),该工程由于采用此项技术后施工速度增快,塔楼每个月完成五层,缩短了施工周期,该建筑获2004年全国第四届中国国际住宅展览会的“建设部住宅产业促进中心”颁布的“最佳写字楼奖”及“中国楼盘创新大奖”,甲方测算节约人民币2000万元。



回复
cjhuif
2006年06月30日 10:35:27
4楼
现浇空心楼盖技术的10大技术优势:
1、综合造价低(直接成本)--A、无梁板的钢筋混凝土定额单价为有梁板的80%,降低了钢筋混凝土单价;B、降低了楼板钢筋混凝土的总重量;C、由于自重降低,支承楼板的柱、墙和基础荷载也相应减少,这样又可以减少构件截面,减少配筋;D、降低了层高,提高了净空高度,节约竖向构件费用,还可利用每层梁占领高度增加楼层。现浇空心混凝土无梁结构体系,依跨度和荷载不同, 可降低建筑总造价5%~20%。
2、适用范围广—适用于各种跨度和各种荷载的建筑,特别适用于大跨度和大荷载的建筑,特别适用于大跨度和大荷载、大空间的多层和高层建筑。
3、节省材料 –与一般楼板体系比较,钢筋混凝土造价降低5%,模板损耗降低50%,节省竖向水、电、电梯、空调、内墙、外装饰费用10%~15%。
4、使用功能改善,可灵活隔断—楼面平板有利房间灵活隔断,适合于大开间布置,不受传统的承重墙约束。
5、无需吊顶—由于楼板下无梁,无柱帽,房间无需吊顶,节省吊顶装饰和吊顶更新所需的费用。
6、除消防隐患—可以消除未经防火处理的消防材料装饰带来消防隐患。
7、提高净空—每层降低建筑梁高0.4米左右,提高净空高度,有利于水平管线、空调管道的安装。
8、降低自重—降低楼板和建筑自重,增加了基础承载的安全性和可靠性。
9、缩短工期—施工简便,速度快,降低施工成本,缩短工期。
10、隔音效果好—封闭空腔结构减少噪音传递,克服上下楼层的撞击噪音干扰,解决了住宅、国书馆、教室等特殊场所的噪音干拢问题。
回复
f123-f123
2006年07月04日 19:05:03
5楼
GZ高分子合金组合芯模在现浇空心
楼盖结构中的开发和应用
谢大江 成志荣
(湘潭市规划建筑设计院,湖南 湘潭 41100)
摘 要:本文应用系统工程原理和系统分析方法,针对GZ高分子合金组合芯模在现浇混凝土空心楼盖结构技术中的研发和结合工程应用实例进行了系统的论述和深入的操作。对施工技术和施工质量控制提供了工程实践的经验。
关键词:GZ高分子合金芯模 瓦片子母扣 活动支架
1.引 言
GZ高分子合金芯模具有强度高、韧性好、重量轻、不吸水、并易于长途运输等优点,是应用于现浇空心楼盖中不抽芯成孔的内模,在国外对现浇空心楼盖及芯模的应用已很成熟,而在我国对现浇空心楼盖不抽芯成孔内模的创新和应用的尚是一个有待深入研究的课题。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
文章较长,打包上传,见第11楼.
回复
dpt28
2006年07月07日 16:46:17
6楼
f123-f123
工艺流程(见图二)
我们要在哪看的到啊~希望指点
谢谢
回复
tangyi.0714
2006年07月07日 19:08:22
7楼
看来我真的是孤陋寡闻了
空心楼盖对我来说是一片空白
只知道预制板是空心的
哪想现浇的也能空心啊
我要加强学习了
回复
hzp45670
2006年07月07日 19:22:48
8楼
1.是不是板柱结构来的?板柱-剪力墙结构属于非双重抗侧力体系,如果层高相同的话在抗震区还是没有梁板体系来的实际吧?
2.空心板上下层人走动时的噪音问题有没有解决?
3.现浇空心板施工质量会不会没有保证?
回复
hf423
2006年07月07日 19:59:50
9楼
现浇混凝土空心楼盖结构设计的关键是采取必要的构造措施保证其计算方法可以用常规的实心楼板的计算方法。
比如说按双向传力是否可靠?
回复
cjhuif
2006年07月07日 20:32:26
10楼
5楼f123-f123兄文章《GZ高分子合金组合芯模在现浇空心楼盖结构中的开发和应用》,感兴趣的可以下载
回复
call_xufei
2006年07月11日 15:53:26
11楼
真是好东西啊,找了好久,楼主真是太好了,谢谢楼主了,下下来要好好学习学习
回复

相关推荐

APP内打开