我该挂多大的表?上多大的空开?
chenxd2692
chenxd2692 Lv.2
2006年06月29日 18:42:27
只看楼主

朋友指点我一下,我投了一台200KVA的变压器,需要挂多大的表?上多大的空开?怎么计算?(直触表)

朋友指点我一下,我投了一台200KVA的变压器,需要挂多大的表?上多大的空开?怎么计算?(直触表)
免费打赏
ljs1399
2006年06月29日 23:20:24
2楼
挂300A空开.300/5互感器.3*1.5(5)A的电表.
回复
ccc678
2006年06月30日 08:29:48
3楼
300A空开的不够,要400A,考虑配变短时的过载.其余支持.
回复
ghm5566
2006年06月30日 08:35:45
4楼

支持
回复
aoboc888
2006年06月30日 09:14:50
5楼
请问怎么算的谢谢
回复
xudi1234
2006年06月30日 09:27:56
6楼


电表应该是3*1.5(6)A
回复