各位 请教一个问题今天听别人说所谓 “假交流” 所谓 从蓄电池逆变过来的交流电DC/AC 这样的交流电 是"假交流"没有相序 不存在相位差?因此在这样的系统中 中性线有电流 (正常交流电 因为三相矢量和为0 所以中性线 无电流,而所谓假交流没有相位差,三相之和不为0)?在网上 查了半天 没有查到结果,不知可否有人知晓此事?
各位 请教一个问题
今天听别人说
所谓 “假交流”
所谓 从蓄电池逆变过来的交流电
DC/AC 这样的交流电 是"假交流"
没有相序 不存在相位差?
因此在这样的系统中 中性线有电流 (正常交流电 因为三相矢量和为0 所以中性线 无电流,而所谓假交流没有相位差,三相之和不为0)?
在网上 查了半天 没有查到结果,不知可否有人知晓此事?
2楼
你是说单相的逆变还是三相的逆变?
回复
3楼
第一次听到这样的说法啊 用过三相的UPS啊 还真没有注意输出端的矢量和是否为零啊 有时间检测一下啊
回复
4楼
假交流的说法是错误的!
DC/AC转换是逆变,其三相交流(电压和电流)也是有相序的,相位差也是120度,三相电流之和也接近0!
只是逆变过程是频率高于50HZ的方波垒加成正弦波的,是存在高次谐波的成份,如果纯电阻负载,三相电流和是等于零的!!!
回复
5楼
这种说法第一次听到。但楼上的解释非常到位。学习了!
回复
6楼
区管回答的很到位。。。。学习了。。。。
回复
7楼
区管的解释非常清楚、正确。支持!
回复
8楼
逆变一般通过控制器来控制功率单元输出的,一般为SPWM的控制方式,输出就如电气区管所说的那样,是一个一个的小方波叠加而成,如果在平衡负载上应为0,和交流电源一样,否则现在应用广泛的变频器上损坏设备就多了,当然不会是纯交流50HZ的,有些高频杂波的等
回复
9楼
楼上这人太烦了,经常变换ID发些无聊的东西,建议网管封其IP!
对不起,现在这人被删掉了,在我有权限的栏目操作,能同时删掉这里的帖子。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-9-7 16:18 编辑 ]
回复
10楼
哪个人啊?大家也一起注意一下。
回复