关于家用中央空调的新风问题
sg19800225
sg19800225 Lv.6
2006年06月29日 17:46:41
来自于中央空调
只看楼主

我现在做了一栋别墅,地下一层,地上三层,在审图的时候提出一条:要合理补充新风。这个在山东省节能标准DBJ14-037-2006第5.2.3条,也有规定。(我是山东的)不知道大家有没有遇见过?除了设置新风机组外,还有没有好的方法来解决新风问题?毕竟新风太少,一栋别墅不可能有很多人。

我现在做了一栋别墅,地下一层,地上三层,在审图的时候提出一条:要合理补充新风。这个在山东省节能标准DBJ14-037-2006第5.2.3条,也有规定。(我是山东的)不知道大家有没有遇见过?除了设置新风机组外,还有没有好的方法来解决新风问题?毕竟新风太少,一栋别墅不可能有很多人。
免费打赏
zx.23
2006年07月04日 17:01:04
2楼
按换气次数算,每小时两次基本上差不 多
回复
cnlwh
2006年07月06日 17:07:56
3楼


分区设置全热交换器是否可以考虑?
回复
sg19800225
2006年07月07日 10:38:17
4楼

那样是不是有点浪费?因为是一个家庭别墅,住的人不可能太多。再说,这样会不会造成室内风压太大?
回复