由于审图中心需要我提供楼梯的扰度和裂缝的计算书,所以我对用TSSD计算的楼梯进行验算,发现扰度不能满足要求,而且离要求相差很大。
由于审图中心需要我提供楼梯的扰度和裂缝的计算书,所以我对用TSSD计算的楼梯进行验算,发现扰度不能满足要求,而且离要求相差很大。
12楼
是啊
这挺烦的
本来不是简支的按简支计算,挠度能过才怪呢?
有时审图的人就是找茬
不过有一招,就是可把计算是上的挠度稍改一下,不就满足了
但前提是,自己得有底,别太过分了!!对自己负责任
通过大量的工程实践证明,4m内的楼梯挠度一般都满足要求!!!简支和固定差距很大的!!
回复
13楼
5倍的区别哦...~~很大的哦....~适当调整一下弯矩系数,就搞定啦
回复
14楼
^_^:time:^_^
回复
15楼
同意楼上的,我算楼梯用的就是摩根2004,很方便
把踏步刚度考虑进去,一般是没问题的
回复
16楼
我算楼梯时,按<<混凝土计算手册>>给的板厚算挠度,跨中弯矩取0.7Mk(参考桥涵规范考虑支座的部分嵌固作用),挠度刚刚够.
回复