怎么选高压电缆?能不能给发个例子
baiyu_zhangsheng
2006年06月29日 10:04:58
只看楼主

本人看了供配电手册之后,对高压电缆或是高压电器的动、热稳定的校验还是有些迷茫,要是哪位好人能送上选择实例,将不胜感激!谢谢谢谢!!实例

本人看了供配电手册之后,对高压电缆或是高压电器的动、热稳定的校验还是有些迷茫,要是哪位好人能送上选择实例,将不胜感激!谢谢谢谢!!实例
免费打赏
dsy123456
2006年06月29日 10:06:24
2楼
电缆的动稳定不用考虑的。 热稳定主要根据载流量来选择就OK了。
回复
baiyu_zhangsheng
2006年06月29日 10:09:21
3楼
最好能发个计算书,呵呵,感谢
回复
baiyu_zhangsheng
2006年06月29日 10:10:41
4楼
高压电缆是不用动校验,但是热校验是一定要用的,而且要根据短路电流选择,不是单纯的用载流量,这个和低压电缆不太一样
回复
baiyu_zhangsheng
2006年06月29日 10:11:19
5楼


不是应该用短路电流来校验吗
回复
dsy123456
2006年06月29日 10:20:47
6楼


高压是应该用短路电流来校验的。
回复
dsy123456
2006年06月29日 10:21:04
7楼

同意。
回复
baiyu_zhangsheng
2006年06月29日 14:12:16
8楼

怎么校验,我只知道理论,不会应用,给我发个例子,要是有计算书最好,谢谢
回复
tcchezhong
2006年06月29日 14:26:45
9楼
查电缆规范
回复

相关推荐

APP内打开