我想问下220V的直流,+极对地是好多伏,还有-极对地好多伏,是不都是110V。还有+对-是都少伏啊?谢谢,人有点懒不想去实际测量
我想问下220V的直流,+极对地是好多伏,还有-极对地好多伏,是不都是110V。还有+对-是都少伏啊?谢谢,人有点懒不想去实际测量
2楼
+对地是+110V;-对地是-110V;+对-是+220V;
不要太懒,太懒了将一事无成。
多学、多问、多实践才是发展的硬道理!
回复
3楼
呵呵,支持楼上意见哈
回复
4楼
呵呵,谢谢,接受批评。
回复
5楼
经验不多,请问一下:
直流中有绝对的地吗?
是不是从+到地就可以接出110V?
请高手指点?
回复
6楼
应该是吧,呵呵,请高手指教
回复
7楼
参考:
http://co.163.com/forum/content/878_378615_1.htm
个人网站:继保自动化论坛 www.relaybbs.com
回复
8楼
谢谢
回复
9楼
直流有绝对的地,但有的没有。直流有个接地点,用来监测直流接地用,所以,直流的正常情况下,正对地是+110,负对地-110,如果没有接地点,那么直流的对地电压就量不出来。如果直流绝缘用的电阻大小不一样的话。对地的电压会稍有偏差,但偏差不大一般在100——130v。如果,直流的正负极对地的电压的绝对值在70v以下,或在150以上,我都认为直流系统有故障了,会去查找原因的。这是我个人的经验。请大家批评指正。
回复
10楼
补充一下,直流的正负极之间的电压实际当中分合母电压和控母电压,测量的时候。两者数值略有差异,头一个在23--245之间吧,后一个正常值在218---227之间。个人经验。
回复