现有一工程,原使用直燃溴化锂机组,冷冻系统为:集水器→溴化锂机组→冷冻泵→分水器;现改造为风冷热泵机组,冬季寒冷期间还要使用直燃机组,现场改造后为:集水器→风冷机组→冷冻泵→分水器.机器调试时,水泵前后压差为0.3MPa,且水泵进水压力仅为0.1-0.15MPa,且风冷机组流量开关不动作,机组不能启动。将系统改造为:集水器→冷冻泵→风冷机组→分水器后,水泵前后压差为0.15MPa左右,风冷机组调试正常。请各位高手指点一下问题:
1、直燃溴化锂因为有锅炉,是否必须在负压侧?
2、风冷机组是否必须在正压侧,为什么?
3、该方案实施后,两台机组变换使用时,系统管路流向是否必须保证正负压的要求?