关于防水混凝土迎水面钢筋保护层
thy1970
thy1970 Lv.4
2011年09月05日 10:59:22
只看楼主

防水混凝土迎水面钢筋保护层,地下工程防水技术规范(GN50108-2008)第4.1.7条规定厚度不应小于50;新混凝土结构设计规范(GB50010-2010)第8.2.2-4条规定当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时,可适当减少,但不应小于25。正常情况下地下室为二级防水,地下室外墙均会做防水涂料或防水卷材的,大家认为防水混凝土迎水面钢筋保护层应该怎么取值呢?

防水混凝土迎水面钢筋保护层,地下工程防水技术规范(GN50108-2008)第4.1.7条规定厚度不应小于50;新混凝土结构设计规范(GB50010-2010)第8.2.2-4条规定当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时,可适当减少,但不应小于25。正常情况下地下室为二级防水,地下室外墙均会做防水涂料或防水卷材的,大家认为防水混凝土迎水面钢筋保护层应该怎么取值呢?
免费打赏
池运发
2011年09月05日 11:24:52
2楼
同问,这是个相当普遍的问题
回复
thy1970
2011年09月06日 14:50:07
3楼
为什么没人回复呢
回复
lb6211
2011年09月06日 15:05:38
4楼
我们的做法是迎水面为50mm,背水面为25mm
在没有可靠措施的情况下不要去违背规范规定
毕竟混规是简易的做法,不够细致
在各个专业方向的时候用专业规范,比如高层用高规一样
防水的就以防水规范为准
回复

相关推荐

APP内打开