现在要把含氰废水从一个收集池用泵提升,输送到300米以外的另一个池子,中间要过道路。请问这类管道设计需要注意什么?大家谈下看法,谢谢!
现在要把含氰废水从一个收集池用泵提升,输送到300米以外的另一个池子,中间要过道路。
请问这类管道设计需要注意什么?大家谈下看法,谢谢!
免费打赏
zkylch
2011年09月05日 10:02:19
2楼
自己
一下
回复
yangyibinhw
2011年09月05日 11:42:00
3楼
用PVC管道即可,过路部分可以加个钢套管,埋深超过0.7米一般都没什么问题了。
回复
foreverbaihe
2011年09月07日 14:57:41
4楼
1、建议用ppr的,管道不易碎
2、北方注意防冻层
3、注意打压后,再进行覆土
回复
syk4003
2011年09月08日 15:59:08
5楼
UPVC材质管道,质量要好。你这个输送倒是不近啊。我们这边基地积水都是采用的沟渠汇集。衬大理石底板。
回复
ambition409
2011年09月08日 16:57:37
6楼
防腐、防压!
回复